Электроснабжение > Воздушные линии
Современный расчёт потери (падения) напряжения в ЛЭП для самостройщиков
LiOPSIK:
померил ток
через тт вытащенный из Меркурий 230, нагрузка тт 1кОм + осцилл
1 клетка - 36 градусов
ф 1 и ф 2 ток усилка 2х30 Вт и лампы накаливания, ток уся отстает чутка, индут хар
ф 3 светодиодная лампа и лампа накаливания, ток сид лампы опережает чутка, емк хар
ф 4 конденсатор 4мкФ из светильника и лампа накаливания , ток конд опереж на 90 град
кривая синусоида - конденсатор
ток бп ноута почти вровень с лампой, фото постом выше, последнее
LiOPSIK:
еще картинка
на одном канале лампа накаливания - синус
ф 1 на втором канале, сверзу вниз:
1 конденсатор
2 св диодн лампа
3 конденсатор и св диодн лампа параллельно
4 конденсатор (та же фота)
ф 2 конденсатор
ф 3 св диодн лампа
ф 4 конденсатор и св диодн лампа параллельно
LiOPSIK:
импульсник импульснику рознь
ф 1 и 2
маленький светодиодный прожектор 10 Вт
раньше мерил др прибором - 9,6 Вт если от сети
или 10,6 Вт если питать от постоянки 270 В
внутри лед драйвер - стабилизатор тока
неожиданно выдал такую синусоиду
UPD:
ф 2 поменял (на прежней был усь + прожектор)
счетчик говорит - активно-емк
хотя, глядя на "синусоиду" смещенную влево на 20 град, не догадаешься
(cos φ)=0,89 --- φ=-27град --- (sin φ)=-0,45
ф 3 и 4
на одном канале усилок
на другом - бп ноута Асус
счетчик показывает общее потребление - индукт хар-р
если подключить 1 бп - будет показывать емк хар-р
--- Цитата: LiOPSIK от 27 Август 2022, 16:38:43 ---например мой усилок 2х30 Вт дает
(cos φ)=0,70 --- φ=45,8град --- (sin φ)=0,72
бп от маленького ноута
(cos φ)=0,66 --- φ=-48,8град --- (sin φ)=-0,75
--- Конец цитаты ---
Алексaндр:
--- Цитата: LiOPSIK от 28 Август 2022, 18:49:37 ---2 св диодн лампа
--- Конец цитаты ---
Собственно тут видно, что ток ШИМа берется без смешения, в пике гребня волны напряжения
--- Цитата: LiOPSIK от 24 Август 2022, 15:21:27 ---а вот, что в ГОСТе вместо "потеря" пишут "падение", это ни в какие ворота... в контексте этого расчета это принципиально разные понятия
--- Конец цитаты ---
Собственно одно и тоже, только смотря для кого, Для Чубайса это потеря, для электрика это падение)
Sharfik:
--- Цитата: Алексaндр от 28 Август 2022, 21:08:20 --- Собственно одно и тоже, только смотря для кого, Для Чубайса это потеря, для электрика это падение)
--- Конец цитаты ---
Из интернета:
--- Цитировать ---Падением напряжения называется разность комплексов напряжений в начале и в конце элемента сети
Потерей напряжения называется разность модулей напряжений в начале и в конце элемента сети
Падение напряжения – величина векторная, а потеря напряжения – скалярная.
--- Конец цитаты ---
В ГОСТ "Напряжения стандартные" говорится о падении, а СП 256.1325800.2016 о потерях. Если почитать справку к АвралДельта(http://blog.avralsoft.ru), то автор приводит пример в конце, что разница между ними при расчете одной и той же ситуации составляет 1%. Это много для обоснования увеличения сечения.
Навигация
Перейти к полной версии