А вы этой установкой электродвигатели 6-10 кВ пытать пробовали? Та же история будет. Мы со своими УКД-70 или АИД-70 постоянно утыкаемся в предельный ток утечки в 10 мА что на сухих трансформаторах, что на электродвигателях. И давно хотим приобрести что-нибудь на предельный ток 50мА.
Выходим из положения так:
1. поднимаем до предельного тока утечки и на этом стоп. Корявое испытание получается. Пользуемся редко.
2. переходим на постоянку, увеличиваем испытательное напряжение в 1,5 раза и пытаем. Формально не правильно, так как ПУЭ на трансформаторах и электродвигателях не предусматривает такого фортеля.
3. только сейчас додумался: а что, если разобрать соединение обмоток в треугольник/звезду и испытать пофазно? Я так поступал на ошиновке подстанций, где сырой фарфор из "прессованного риса", стартовые токи утечки (пока не высохнет) большие. Иногда изоляторов еще и много, что добавляет току в топку. Вот и пытал пофазно. А поскольку междуфазной изоляции там не наблюдается, оставшиеся фазы даже не заземлял. В случае с электродвигателями, полагаю, заземлить было бы неплохо. Но там ,в отличие от сухих трансформаторов, придется еще меры от пробоя в барно какие-то принимать, полагаю. А может, и пронесет - не такие уж там напряжения испытательные зело великие.