AlexZhuk:
Добавлю еще идею: часто фундамент здания является естественным заземлителем. Поэтому забивать первый заземляющий электрод рядом с фундаментом бессмысленно - он будеет экранирован фундаментом и неэффективен. Но это если данный естественный заземлитель используется.

maksim77:
Получается четких требований в ПУЭ нет по размещению контура заземления не для подстанций, а для помещений с оборудованием? И еще вопрос над контуром заземления можно поставить оборудование на сваях, которые будут рядом со штырями заземления? Тоже в ПУЭ не нашел регламентируется ли это.

mastaq:

--- Цитата: maksim77 от 17 Февраль 2023, 10:59:25 ---Получается четких требований в ПУЭ нет по размещению контура заземления не для подстанций, а для помещений с оборудованием? И еще вопрос над контуром заземления можно поставить оборудование на сваях, которые будут рядом со штырями заземления? Тоже в ПУЭ не нашел регламентируется ли это.

--- Конец цитаты ---

не я придумал - решение проблем зазкмления это сочетание знаний, интуициии и везения

Константин О.:

--- Цитата: AlexZhuk от 21 Январь 2023, 22:26:27 ---Добавлю еще идею: часто фундамент здания является естественным заземлителем. Поэтому забивать первый заземляющий электрод рядом с фундаментом бессмысленно - он будеет экранирован фундаментом и неэффективен. Но это если данный естественный заземлитель используется.

--- Конец цитаты ---

Он и на расстоянии одного метра будет экранировать. Мы обычно соблюдаем правило при монтаже ЗУ: расстояние между вертикальными заземлителями - не менее длины самого длинного заземлителя.

mastaq:
есть выражение, наверное для композиторов - новые песни пишут те у кого нет хороших старых
поэтому и возвращаюсь к теме. тем более, что не прояснил для себя
допустим, что говорим о заземлении защитном и предположим что система TNC-S
- с одной стороны благодаря повторному, местному сопротивлению мы снижаем потенциал на корпусах бытовых приборов в случае отгорания общего нуля. и тут не важно где расположен контур
 - с другой стороны, если по технической или человеческой причине перепутают фазу и ноль, то на всех корпусах и фундаменте, если он заземлитель, будет фаза. человек снаружи, стоит на земле и касается здания с потенциалом фазы, а под ногами потенциал земли. тут полезно выполнить контур на удалении шагового напряжения вокруг дома

какие возражения?

понятно, что потенциал от заземлителя убывает по кривой пропорционально расстоянию деленному пополам и не совсем будет 0, да и не совсем фаза будет на заземлителе
но наши рассуждения ведь виртуальные?