Автор Тема: контур заземления - отступаем от фундамента  (Прочитано 28720 раз)

леопольд

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 168
  • Карма: +69/-17
    • Просмотр профиля
Re: контур заземления - отступаем от фундамента
« Ответ #15 : 11 Апрель 2023, 13:24:27 »
как в России есть (были) две беды, так и в TNC-S есть две. это отгорание или отключение PEN проводника и вторая - перепутывание нуля и фазы
Вы преувеличиваете опасность TN-C-S. Если бы эта система была так опасна, ПУЭ не требовали бы ее обязательного выполнения.
для первой беды важно сопротивление заземлителя как можно ниже, что связано с уменьшением потенциала на всех бытовых приборах
Какое сопротивление заземляющего устройства, по-Вашему, способно уменьшить «потенциал на всех бытовых приборах» до допустимых значений?
для второй беды (часто электрики ее отрицают) важно, что бы было уравнение потенциалов как внутри дома, так и вблизи
А если человек пользуется переносным электроприемником на дачном участке не вблизи дома, а на некотором расстоянии от него, то есть вне зоны действия СУП? Как защититься от косвенного прикосновения? Перекопать весь участок и зарыть в землю металлическую сетку для выравнивания потенциалов?
 
не берется в расчет перепутывание фазы и нуля
Ну почему же не берется? Если в доме выполнена СУП (а она должна быть выполнена), то в зоне ее действия человеку ничто не угрожает даже при выносе фазного напряжения на ОПЧ электроустановки. Странные Вы делаете утверждения. Вы нормы-то внимательно читаете?
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2023, 16:26:47 от леопольд »

Renateg

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: контур заземления - отступаем от фундамента
« Ответ #16 : 30 Сентябрь 2024, 16:41:03 »
Цитировать
вопрос задавался многократно, но я так и не понял, зачем нужно отступать 1 метр или 1.5 метра от фундамента дома, когда забиваем штыри заземления
А откуда взяты эти размеры - 1 метр, или 1.5 метра? Из какой литературы? Обычно проектом, всё равно определяется расстояние. У меня например, на одном здании (9 этажей) молниезащита сразу уходит в землю, и соединяется при этом с контуром заземления, без всяких отступлений 1 метр, 1.5 метра.
Может просто для удобства монтажа отступают, если речь, как я понял, о загородном доме? И соглашусь с вышесказанными предположениями: зачем портить отмостку, и копать-забивать рядом с фундаментом, с вероятностью его повреждения?
езобетонная арматура, кабельные лотки и каналы и т. д.).
7.4.3 Требования к системе выравнивания потенциалов
7.4.3.1 Для выравнивания потенциалов вокруг зданий и сооружений необходимо соблюдение од­
ного из следующих условий:
а) прокладка в земле на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от фундамента здания или от периметра
территории, занимаемой оборудованием, заземлителя, соединенного с системой уравнивания потен­
циалов этого здания или этой территории, а у входов и у въездов в здание — укладка проводников на
расстоянии 1 и 2 м от заземлителя на глубине 1 и 1,5 м соответственно и соединение этих проводников
с заземлителем;
б) использование железобетонных фундаментов в качестве заземлителей, если при этом обеспе­
чивается допустимый уровень выравнивания потенциалов. (ГОСТ Р 58882—2020)
У меня вот вопрос расстояние имеется в виду не менее одного метра или что?

Леонард

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
  • Карма: +15/-4
    • Просмотр профиля
Re: контур заземления - отступаем от фундамента
« Ответ #17 : 03 Октябрь 2024, 20:45:10 »
Это требование относится к заземляющим устройствам электростанций и подстанций.
Выравнивание потенциалов не является обязательным мероприятием при организации защиты в электроустановке, например,  жилого дома. Вот СУП на вводе электроустановки в соответствии с ПУЭ - обязательна. Поэтому, забивайте ваши заземлители где удобно.