AlexZhuk:
--- Цитата: dred3377 от 09 Январь 2023, 20:02:56 ---Замер петли фаза ноль лучше делать до установки нового АВ с электронным расцепителем или после установки?
--- Конец цитаты ---
Если речь идет о покупке автомата с возможностью выставления уставок тока отсечки в широких пределах (с электронным или иным похожим расцепителем) - то после его установки на место. Если вы ВА55 от Контактора купить захотите - то обязательно до, но и после неплохо было бы.
Sharfik:
--- Цитата: dred3377 от 09 Январь 2023, 19:51:41 ---.Да экселем владею буду благодарен за файл что вы пришлете.За программу тоже спасибо сижу изучаю хорошая прога Аврал ранее не слышал о ней.
--- Конец цитаты ---
Почтууу! Тут форум не берет такое. :)
AlexZhuk:
--- Цитата: Sharfik от 09 Январь 2023, 22:56:23 ---Почтууу! Тут форум не берет такое. :)
--- Конец цитаты ---
А что, в профиле пользователя адреса электронной почты нет?
dred3377:
--- Цитата: Sharfik от 09 Январь 2023, 22:56:23 ---
--- Цитата: dred3377 от 09 Январь 2023, 19:51:41 ---.Да экселем владею буду благодарен за файл что вы пришлете.За программу тоже спасибо сижу изучаю хорошая прога Аврал ранее не слышал о ней.
--- Конец цитаты ---
Почтууу! Тут форум не берет такое. :)
--- Конец цитаты ---
dred3377@mail.ru
Павел94:
--- Цитата: AlexZhuk от 09 Январь 2023, 21:20:20 ---
--- Цитата: dred3377 от 09 Январь 2023, 20:02:56 ---Замер петли фаза ноль лучше делать до установки нового АВ с электронным расцепителем или после установки?
--- Конец цитаты ---
Если речь идет о покупке автомата с возможностью выставления уставок тока отсечки в широких пределах (с электронным или иным похожим расцепителем) - то после его установки на место. Если вы ВА55 от Контактора купить захотите - то обязательно до, но и после неплохо было бы.
--- Конец цитаты ---
Есть еще ВА55 от КЕАЗ, даже в наличии.
А почему с электронным после установки замер петли, а с ВА55 до?