Автор Тема: Вопрос к энергетикам эксплуатации  (Прочитано 17636 раз)

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 428
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Доброго времени суток.
Есть такая перемычка для заземления - "ПГС"


Может у кого то на объекте она применяется? Фотографию как это в жизни выглядит хочется увидеть.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« Ответ #1 : 12 Январь 2023, 00:29:57 »
А что необычного? Так и выглядит. Обычно двери ими любят заземлять.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 428
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« Ответ #2 : 12 Январь 2023, 16:41:29 »
Мне посмотреть насколько это эстетично выглядит хочется. Вот ничего особенного нет в коробке 100х100х50 с 6ю гермовводами, срезал аккуратно и в натяг посадил на кабель. На ней даже написано IP54! А монтажники упорно все в одну дырку пихают, оставляя дыры с палец.

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« Ответ #3 : 15 Январь 2023, 18:48:19 »
У меня применяется. Я ещё неделю в отпуске побуду, потом выйду - сфоткаю.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 428
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« Ответ #4 : 15 Январь 2023, 21:16:23 »
Ок, спасибо

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« Ответ #5 : 25 Январь 2023, 11:09:07 »



Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 428
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« Ответ #6 : 25 Январь 2023, 19:14:49 »
Спасибо.
Судя по такому фото - не всегда удобно прикручивать их.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« Ответ #7 : 25 Январь 2023, 19:52:34 »
Спасибо.
Судя по такому фото - не всегда удобно прикручивать их.
А разве стальную полосу было бы удобнее?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« Ответ #8 : 26 Январь 2023, 12:25:43 »
Спасибо.
Судя по такому фото - не всегда удобно прикручивать их.
А разве стальную полосу было бы удобнее?
а раму двигателя разве недостаточно заземлить?

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 428
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« Ответ #9 : 26 Январь 2023, 16:18:41 »
а раму двигателя разве недостаточно заземлить?
И рама и сам двигатель цепляются к уравниванию потенциалов. Заземление в составе кабеля питания предусматривается. Если быть дотошным.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2023, 21:58:48 от AlexZhuk »

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« Ответ #10 : 26 Январь 2023, 16:55:52 »
а раму двигателя разве недостаточно заземлить?
И рама и сам двигатель цепляются к уравниванию потенциалов. Заземление в составе кабеля питания предусматривается. Если быть дотошным.
[/quote]4 жилой обязательно-делаем всегда. Только на фото почему-то именно к движку привернуто заземление, а не к раме - отсюда этот вопрос...

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« Ответ #11 : 26 Январь 2023, 17:15:26 »

И рама и сам двигатель цепляются к уравниванию потенциалов. Заземление в составе кабеля питания предусматривается. Если быть дотошным.
[/quote]
4 жилой обязательно-делаем всегда. Только на фото почему-то именно к движку привернуто заземление, а не к раме - отсюда этот вопрос (к раме проще - приварить болт если толстый металл и  на него заземлитель, тонкий - сверлить)

1.7.77 Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе  и заземлять в системах  и :

1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;

Ну а судя по этому пункту, если станина двигателя заземлена, то можно и 3х жильный кабель тянуть?!

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 428
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« Ответ #12 : 26 Январь 2023, 21:15:07 »
Ну а судя по этому пункту, если станина двигателя заземлена, то можно и 3х жильный кабель тянуть?!
Первое, там сказано "заземленных". Т.е. надо доказать еще, что конструкция заземлена. Должна четко прослеживаться вся цепь, и не удивлюсь если еще и акт какой ни будь замера сопротивления ростехнадзор спросит. В проектных решениях это должно быть отражено и показано где и как заземлитель подключается к металлокаркасу.
Второе, на чем погорит ленивый "обеспечение надежного электрического контакта". Примыкание двух железок друг к другу это не обеспечение контакта. У себя в чертежах, где защита от статики есть, указываю такую фразу иногда
Цитировать
Для выполнения заземления металлических частей оборудования через соприкасающиеся/прижатые друг к другу участки(не имеющие болтового соединения) эти участки должны быть зачищены и покрыты защитным токопроводящим составом, а на сам узел заземления составлен акт скрытых работ. Места выполнения такого заземления должны быть обозначены табличками заземления.
Дешевле, и безопаснее протащить 4 жилы. А если особо оспасное помещение еще и уравнивание сделать.

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« Ответ #13 : 27 Январь 2023, 20:23:31 »
Это штатное место заземления. На нижнем фото, если присмотреться, виден символ земли. На верхнем он закрыт пяткой поводка. В инструкции к движку указано, что сюда нужно заземлить. Равно как и в борне (посредством 4й жилы). Переходное сопротивление между выкрашенной станиной и выкрашенным движком порой достигает десятков и сотен Ом. Есть движки, на которых нет этого штатного отверстия на корпусе. Буквально в прошлом месяце на одном из моих объектов лаборатория обратила на такой движок внимание при замерах. Я попросил промерять сопротивление между станиной и эд. Оно, к счастью,  оказалось менее 0,05 Ом. Отразили это в отчете и дело в шляпе
« Последнее редактирование: 27 Январь 2023, 20:33:23 от blastbeat »