Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы тока
обратное включение тт
Станислав:
всем доброго времени суток. вопрос в следующем - если ТТ 1000\5 закоротить Л1 и Л2 , а на И1, И2 подать 5 А, какой ток будет на Л1 Л2? 1000А? получиться таким образом прогрузить автоматический выключатель (если Л1 Л2 закорочены через него)??
AlexZhuk:
Не получится. Почему - даже не задумывался. Начнем с того, что на вторичную обмотку такую мощность не подать.
Станислав:
вчера опыт провели ТТ 400\5 5ВА больше 57А не выдал =((
Алексaндр:
Теоретически, выходное напряжение будет очень мало, и может быть недостаточно для проходя через коммуникационные контакты.
AlexZhuk:
--- Цитата: Станислав от 13 Апрель 2023, 05:17:52 ---вчера опыт провели ТТ 400\5 5ВА больше 57А не выдал =((
--- Конец цитаты ---
Интересно будет поизучать этот вопрос. Честно говоря, мне такое еще в голову не приходило.
Меня интересует в основном теоретическое обоснование. Сейчас задач слишком много, голова думать отказывается, в чем тут подвох.