Алексaндр:
Токовый трансформатор (даже кольцо на шину), по сути такой же как и силовой, но почему то никто не учитывает входное и выходное напряжение на обмотках. Также непосредственно тепловые автоматы имеют нагревательные элементы, то есть активное сопротивление, для преодоления которого нужно достаточное напряжение. Плюс КПД и перенасыщение железа.

promenergo:
Думаю, что выходные параметры тока при таком способе прогрузки будут сильно ограничены параметрами вторичной обмотки ТТ, на которую будет подано напряжение. Уж лучше не мучатся и сделать себе небольшой прогрузочник из трансформатора микроволновки. Мне без напряга удалось выжать из него 1000А. 