Электрооборудование > УЗО и дифференциальные автоматы

Сработка дифавтомата (узо) во время грозы в мобильном доме.

(1/5) > >>

AlexLogic:
всех приветствую.   На болотах крайнего севера временный жилой городок, заземление подходит отдельным проводником,а так же корпус самого вагон-дома-офиса  заземленно.  Сеть 380В. ДифАвтомат 3П  40А на вводе.   Гроза, и узо срабатывает.    2 недели назад  проверили узо прибором,  показало 14ма  , при должных  15 (половина от 30), заменили на новое. Сегодня опять гроза, и опять  сработка УЗО.   В чем может быть подвох? Рядом кстати стоит  мачта оператора высотой  9 метров, на ней антенны.

Алексaндр:
Варисторы есть в схеме сети или приборов?

Sharfik:

--- Цитата: AlexLogic от 29 Июль 2023, 20:42:43 ---всех приветствую.   На болотах крайнего севера временный жилой городок, заземление подходит отдельным проводником,а так же корпус самого вагон-дома-офиса  заземленно.  Сеть 380В. ДифАвтомат 3П  40А на вводе.   Гроза, и узо срабатывает.    2 недели назад  проверили узо прибором,  показало 14ма  , при должных  15 (половина от 30), заменили на новое. Сегодня опять гроза, и опять  сработка УЗО.   В чем может быть подвох? Рядом кстати стоит  мачта оператора высотой  9 метров, на ней антенны.

--- Конец цитаты ---
В грозу рядом молния бьет в этот момент? Что значит заземление отдельным проводником, как именно?
Может оно у вас все же делает свою работу? Гроза в 95% случаев с дождем - Идет дождь, вода куда то капает и изоляцию нуля или фазы пробивает в обход цепи. А на сухую вы это не замечаете.


--- Цитата: AlexLogic от 29 Июль 2023, 20:42:43 --- 2 недели назад  проверили узо прибором,  показало 14ма  , при должных  15 (половина от 30), заменили на новое.

--- Конец цитаты ---
Зачем меняли то?

AlexLogic:

--- Цитата: Алексaндр от 29 Июль 2023, 22:22:06 ---Варисторы есть в схеме сети или приборов?

--- Конец цитаты ---
 
Обычные бытовые потребители, тепловые конвекторы, холодильник, микроволновка, кофемашина, светильнии лед, компьютеры ноутбуки. и еще  Шкаф связи, подключен через ИБП.

AlexLogic:

--- Цитата: Sharfik от 30 Июль 2023, 00:45:06 ---
--- Цитата: AlexLogic от 29 Июль 2023, 20:42:43 ---всех приветствую.   На болотах крайнего севера временный жилой городок, заземление подходит отдельным проводником,а так же корпус самого вагон-дома-офиса  заземленно.  Сеть 380В. ДифАвтомат 3П  40А на вводе.   Гроза, и узо срабатывает.    2 недели назад  проверили узо прибором,  показало 14ма  , при должных  15 (половина от 30), заменили на новое. Сегодня опять гроза, и опять  сработка УЗО.   В чем может быть подвох? Рядом кстати стоит  мачта оператора высотой  9 метров, на ней антенны.

--- Конец цитаты ---
В грозу рядом молния бьет в этот момент? Что значит заземление отдельным проводником, как именно?
Может оно у вас все же делает свою работу? Гроза в 95% случаев с дождем - Идет дождь, вода куда то капает и изоляцию нуля или фазы пробивает в обход цепи. А на сухую вы это не замечаете.

отдельным проводом система TN-S .  от ТП идет кабель 5 жил.  Изоляцию регулярно проверяем мегаоммметром,  кабели тем более все внутри которые после УЗО.



--- Цитата: AlexLogic от 29 Июль 2023, 20:42:43 --- 2 недели назад  проверили узо прибором,  показало 14ма  , при должных  15 (половина от 30), заменили на новое.

--- Конец цитаты ---
Зачем меняли то?

--- Конец цитаты ---

На всякий случай, или как в том мемном ролика "второго по приколу вырубил".
Если УЗО  срабатывает  от  тока меньше половины  номинала, значит с ним что то не так.   14 это меньше чем 15.