Электрооборудование > УЗО и дифференциальные автоматы
Сработка дифавтомата (узо) во время грозы в мобильном доме.
AlexLogic:
всех приветствую. На болотах крайнего севера временный жилой городок, заземление подходит отдельным проводником,а так же корпус самого вагон-дома-офиса заземленно. Сеть 380В. ДифАвтомат 3П 40А на вводе. Гроза, и узо срабатывает. 2 недели назад проверили узо прибором, показало 14ма , при должных 15 (половина от 30), заменили на новое. Сегодня опять гроза, и опять сработка УЗО. В чем может быть подвох? Рядом кстати стоит мачта оператора высотой 9 метров, на ней антенны.
Алексaндр:
Варисторы есть в схеме сети или приборов?
Sharfik:
--- Цитата: AlexLogic от 29 Июль 2023, 20:42:43 ---всех приветствую. На болотах крайнего севера временный жилой городок, заземление подходит отдельным проводником,а так же корпус самого вагон-дома-офиса заземленно. Сеть 380В. ДифАвтомат 3П 40А на вводе. Гроза, и узо срабатывает. 2 недели назад проверили узо прибором, показало 14ма , при должных 15 (половина от 30), заменили на новое. Сегодня опять гроза, и опять сработка УЗО. В чем может быть подвох? Рядом кстати стоит мачта оператора высотой 9 метров, на ней антенны.
--- Конец цитаты ---
В грозу рядом молния бьет в этот момент? Что значит заземление отдельным проводником, как именно?
Может оно у вас все же делает свою работу? Гроза в 95% случаев с дождем - Идет дождь, вода куда то капает и изоляцию нуля или фазы пробивает в обход цепи. А на сухую вы это не замечаете.
--- Цитата: AlexLogic от 29 Июль 2023, 20:42:43 --- 2 недели назад проверили узо прибором, показало 14ма , при должных 15 (половина от 30), заменили на новое.
--- Конец цитаты ---
Зачем меняли то?
AlexLogic:
--- Цитата: Алексaндр от 29 Июль 2023, 22:22:06 ---Варисторы есть в схеме сети или приборов?
--- Конец цитаты ---
Обычные бытовые потребители, тепловые конвекторы, холодильник, микроволновка, кофемашина, светильнии лед, компьютеры ноутбуки. и еще Шкаф связи, подключен через ИБП.
AlexLogic:
--- Цитата: Sharfik от 30 Июль 2023, 00:45:06 ---
--- Цитата: AlexLogic от 29 Июль 2023, 20:42:43 ---всех приветствую. На болотах крайнего севера временный жилой городок, заземление подходит отдельным проводником,а так же корпус самого вагон-дома-офиса заземленно. Сеть 380В. ДифАвтомат 3П 40А на вводе. Гроза, и узо срабатывает. 2 недели назад проверили узо прибором, показало 14ма , при должных 15 (половина от 30), заменили на новое. Сегодня опять гроза, и опять сработка УЗО. В чем может быть подвох? Рядом кстати стоит мачта оператора высотой 9 метров, на ней антенны.
--- Конец цитаты ---
В грозу рядом молния бьет в этот момент? Что значит заземление отдельным проводником, как именно?
Может оно у вас все же делает свою работу? Гроза в 95% случаев с дождем - Идет дождь, вода куда то капает и изоляцию нуля или фазы пробивает в обход цепи. А на сухую вы это не замечаете.
отдельным проводом система TN-S . от ТП идет кабель 5 жил. Изоляцию регулярно проверяем мегаоммметром, кабели тем более все внутри которые после УЗО.
--- Цитата: AlexLogic от 29 Июль 2023, 20:42:43 --- 2 недели назад проверили узо прибором, показало 14ма , при должных 15 (половина от 30), заменили на новое.
--- Конец цитаты ---
Зачем меняли то?
--- Конец цитаты ---
На всякий случай, или как в том мемном ролика "второго по приколу вырубил".
Если УЗО срабатывает от тока меньше половины номинала, значит с ним что то не так. 14 это меньше чем 15.