Sharfik:

--- Цитата: AlexLogic от 16 Август 2023, 04:56:11 ---Да проверяли, сработку УЗО проверяли через розетку, так как  не было возможности долго отключения,   там командный пункт, плюс узел связи, у которого как выяснилось всего 15 минут запаса батарей, с расчетом на резервированный ввод наверное. 
Схема конечно собрана несколько иначе,  автор схемы хотел показать что сигнализация до узо,  так как на это сильно обращают внимание проверяющие .
прошел месяц и полет нормальный, гроз пока не было, возможно и не будет до след лета.

--- Конец цитаты ---
Не ставьте 30мА на такое кол-во потребителей. Это глупое удешевление, очень глупое. Командные пункт? Они без света сидеть будут из-за одного УЗО на все и не покомандуют никем. Достаточно одного неисправного чайника. И диагностировать такие схемы как вы уже поняли каторга. Непонятно, то ли снизу кто то в цепи реагирует на грозу, то ли сверху приходит и это не нравится вводному УЗО.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Не ставьте 30мА на такое кол-во потребителей.
--- Конец цитаты ---
Нам, конечно, хорошо предлагать. Но у него там помещение из металла. УЗО - надо, на 30мА (навскидку, пунктом правил не подкрепляю). Чтобы поставить больше одного, надо на группы подробить. Хотя это как вариант локализации проблемы.
Суть такая.
Берем демонтированное УЗО. Проверяем на столе. Если там все нормально с дифтоком (а мне кажется. что да), то:
- подготавливаем это УЗО к монтажу в щиток.
- суем в щиток еще одну нулевую шинку.
- рубим щиток, перекидываем половину потребителей на одно УЗО, половину оставляем на месте. Можно несколько раз с учетом подзаряда аккумуляторов, 15 минут живущих.
- наблюдаем далее. Что в грозу выбьет - правое, левое или оба сразу?
- делаем выводы. Или все вместе в этой же ветке встречаемся понедоумевать дальше.

AlexLogic:
Хм. А ведь можно и так сделать, доставить и дифов, другое дело что щиточки  все маленькие, и места мало, но будем придумывать.
 Здесь таких  вагонов из металла много, и в некоторых стоит по несколько узо, в основном там где есть Бойлеры  и стиральные машины, но чаще всего  не заморачиваются, просто ставят вводной диф, сейчас как раз монтируем СанУзел,  там только на вводе Диф,  и  живет ничего не срабатывает (таких санузлов около 5 шт. с похожей схемой). 

Sharfik:
https://www.meandr.ru/avtomat-va-9
Можно используя несколько таких АВ выиграть место для УЗО.