Автор Тема: Сработка дифавтомата (узо) во время грозы в мобильном доме.  (Прочитано 28102 раз)

AlexLogic

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
всех приветствую.   На болотах крайнего севера временный жилой городок, заземление подходит отдельным проводником,а так же корпус самого вагон-дома-офиса  заземленно.  Сеть 380В. ДифАвтомат 3П  40А на вводе.   Гроза, и узо срабатывает.    2 недели назад  проверили узо прибором,  показало 14ма  , при должных  15 (половина от 30), заменили на новое. Сегодня опять гроза, и опять  сработка УЗО.   В чем может быть подвох? Рядом кстати стоит  мачта оператора высотой  9 метров, на ней антенны.

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 281
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Варисторы есть в схеме сети или приборов?

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 420
  • Карма: +50/-4
    • Просмотр профиля
всех приветствую.   На болотах крайнего севера временный жилой городок, заземление подходит отдельным проводником,а так же корпус самого вагон-дома-офиса  заземленно.  Сеть 380В. ДифАвтомат 3П  40А на вводе.   Гроза, и узо срабатывает.    2 недели назад  проверили узо прибором,  показало 14ма  , при должных  15 (половина от 30), заменили на новое. Сегодня опять гроза, и опять  сработка УЗО.   В чем может быть подвох? Рядом кстати стоит  мачта оператора высотой  9 метров, на ней антенны.
В грозу рядом молния бьет в этот момент? Что значит заземление отдельным проводником, как именно?
Может оно у вас все же делает свою работу? Гроза в 95% случаев с дождем - Идет дождь, вода куда то капает и изоляцию нуля или фазы пробивает в обход цепи. А на сухую вы это не замечаете.

2 недели назад  проверили узо прибором,  показало 14ма  , при должных  15 (половина от 30), заменили на новое.
Зачем меняли то?

AlexLogic

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Варисторы есть в схеме сети или приборов?
 
Обычные бытовые потребители, тепловые конвекторы, холодильник, микроволновка, кофемашина, светильнии лед, компьютеры ноутбуки. и еще  Шкаф связи, подключен через ИБП.

AlexLogic

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
всех приветствую.   На болотах крайнего севера временный жилой городок, заземление подходит отдельным проводником,а так же корпус самого вагон-дома-офиса  заземленно.  Сеть 380В. ДифАвтомат 3П  40А на вводе.   Гроза, и узо срабатывает.    2 недели назад  проверили узо прибором,  показало 14ма  , при должных  15 (половина от 30), заменили на новое. Сегодня опять гроза, и опять  сработка УЗО.   В чем может быть подвох? Рядом кстати стоит  мачта оператора высотой  9 метров, на ней антенны.
В грозу рядом молния бьет в этот момент? Что значит заземление отдельным проводником, как именно?
Может оно у вас все же делает свою работу? Гроза в 95% случаев с дождем - Идет дождь, вода куда то капает и изоляцию нуля или фазы пробивает в обход цепи. А на сухую вы это не замечаете.

отдельным проводом система TN-S .  от ТП идет кабель 5 жил.  Изоляцию регулярно проверяем мегаоммметром,  кабели тем более все внутри которые после УЗО.


2 недели назад  проверили узо прибором,  показало 14ма  , при должных  15 (половина от 30), заменили на новое.
Зачем меняли то?

На всякий случай, или как в том мемном ролика "второго по приколу вырубил".
Если УЗО  срабатывает  от  тока меньше половины  номинала, значит с ним что то не так.   14 это меньше чем 15.

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 281
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Обычные бытовые потребители, тепловые конвекторы, холодильник, микроволновка, кофемашина, светильнии лед, компьютеры ноутбуки. и еще  Шкаф связи, подключен через ИБП.
То есть предполагаю у вас в схеме имеется много варисторов и Y-конденсаторов. В сумме может набежать нужный ток. В детстве в деревне в грозу, я видел как из розеток пробивали электро дуги, уходя куда то в стену, особо не понять, но судя по толщине дуги, токи там небольшие, а вот длинна большая.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2859
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Где, в каких точках электросети расположены заземляющие устройства?
Тут одно только объяснение напрашивается: занос потенциала после удара молнии. Недаром уже спрашивали: куда она бьет при срабатывании УЗО.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
В детстве в деревне в грозу, я видел как из розеток пробивали электро дуги, уходя куда то в стену, особо не понять, но судя по толщине дуги, токи там небольшие, а вот длинна большая.
Впечатляющее зрелище полагаю... Интересно, а откуда дуги из розетки берутся? Статическое напряжение "садится" на провода низкого напряжения, натянутые на столбах? Я так полагаю, там линия 127 или 220 вольт была, где не обязательно зануление, как в 380 (чтоб между землей и фазой <250 В), и заодно разрядники (вместо зануления) тоже отсутствовали, линия как бы висела в воздухе? Или причина дуг, что со стороны высокого напряжения что-то проскакивало?

Тут одно только объяснение напрашивается: занос потенциала после удара молнии.
то есть на земле появляется потенциал постоянного напряжения, который проходит через входной фильтр у потребителей в питающие провода?

2 недели назад  проверили узо прибором,  показало 14ма  , при должных  15 (половина от 30), заменили на новое. Сегодня опять гроза, и опять  сработка УЗО.
интуицию, конечно, к делу не пришьёшь, но она подсказывает, что токи при сработке были далеко поболе 30 мА

Рядом кстати стоит  мачта оператора высотой  9 метров, на ней антенны.
высота 3 этажного дома, вряд ли она как то влияет... в нее молния не била?
« Последнее редактирование: 31 Июль 2023, 22:46:53 от LiOPSIK »

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 281
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Впечатляющее зрелище полагаю... Интересно, а откуда дуги из розетки берутся? Статическое напряжение "садится" на провода низкого напряжения, натянутые на столбах? Я так полагаю, там линия 127 или 220 вольт была, где не обязательно зануление, как в 380 (чтоб между землей и фазой <250 В), и заодно разрядники (вместо зануления) тоже отсутствовали, линия как бы висела в воздухе? Или причина дуг, что со стороны высокого напряжения что-то проскакивало?
Да все тогда по старинке было, никаких разрядников, голые алюминиевые провода на столбе, напруга 220. Услышали гром, телевизор и холодильник из розетки выдергивали, и часы электронные, а больше никаких приборов и не было.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2859
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Тут одно только объяснение напрашивается: занос потенциала после удара молнии.
то есть на земле появляется потенциал постоянного напряжения, который проходит через входной фильтр у потребителей в питающие провода
Какой там входной фильтр? Защитные проводники все связаны с шиной РЕ вводного щитка (оно же является ГЗШ, теоретически). И туда же подключено заземляющее устройство здания. Опять же, теоретически возможно, что при ударе молнии куда-то рядом в землю, или при растекании тока молнии от соседнего ЗУ (которой может использоваться для молниезащиты в некоторых случаях) происходит занос потенциала на шину РЕ. Далее происходит трудноописуемое движение токов уже по сетям дома, что вроде как при определенных условиях может вызвать срабатывание УЗО (но это не точно).
Можно зайти с другого конца: а что будет при ударе молнии куда-то в ВЛ? Наверняка попрет импульс перенапряжения по сети. При отсутствии на своих местах вентильных разрядников, ОПН, РДИП и прочей грозозащитной лабуды, применяемой в новых и реконструируемых электроустановках, можно предположить, что может создаться прецедент на срабатывание какого-то УЗО. Но опять - это не точно.
Для поиска ответа на сей вопрос необходим полный анализ конструкции распределительных сетей, чего там есть, чего нет, где заземлено, а где отгнило. Сдается мне, что если все было бы собрано без ошибок и нарушений, такого бы не произошло. Где-то там чего то не хватает, где надо или есть, где не надо. 
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexLogic

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Всех еще раз приветствую.   Вагон дом, металлический каркас. Стоит на песочной отсыпке в тундре, под отсыпкой болото. Вагон дом  относительно новый,   проводка проверяется  ЭТЛ  с периодичностью раз в год. Все PE проводники розеток имеют металлосвязь с ГЗШ ( шинка в внутри щитка). Шинка в свою очередь подключенна к раме  самого дома  медью и так же  медь  PE (5 проводная  система) идет до шкафа (ПР 0,4кв).   Ничего нигде не отгонило. Фильтров  входных нет. 
Молния происходит   в радиусе несколько десятков км,  рядом не бьет, предполагаю это связано с тем, что в радиусе есть  вышки ЛЭП.    В свою очередь хочу разобраться , в методике выявляения ошибки, которая приводит к срабатыванию УЗО. Проектировщики разводят руками,   не хватает у них квалификации.  Грозы в  того момента как писал сообщение первое не было, поэтому и сработок то же не было.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 420
  • Карма: +50/-4
    • Просмотр профиля
Всех еще раз приветствую.   Вагон дом, металлический каркас. Стоит на песочной отсыпке в тундре, под отсыпкой болото. Вагон дом  относительно новый,   проводка проверяется  ЭТЛ  с периодичностью раз в год. Все PE проводники розеток имеют металлосвязь с ГЗШ ( шинка в внутри щитка). Шинка в свою очередь подключенна к раме  самого дома  медью и так же  медь  PE (5 проводная  система) идет до шкафа (ПР 0,4кв).   Ничего нигде не отгонило. Фильтров  входных нет. 
Молния происходит   в радиусе несколько десятков км,  рядом не бьет, предполагаю это связано с тем, что в радиусе есть  вышки ЛЭП.    В свою очередь хочу разобраться , в методике выявляения ошибки, которая приводит к срабатыванию УЗО. Проектировщики разводят руками,   не хватает у них квалификации.  Грозы в  того момента как писал сообщение первое не было, поэтому и сработок то же не было.
а схему этого можно начертить? И указать что там с заземлением и на каком расстоянии?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2859
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Всех еще раз приветствую.   Вагон дом, металлический каркас. Стоит на песочной отсыпке в тундре, под отсыпкой болото. Вагон дом  относительно новый,   проводка проверяется  ЭТЛ  с периодичностью раз в год. Все PE проводники розеток имеют металлосвязь с ГЗШ ( шинка в внутри щитка). Шинка в свою очередь подключенна к раме  самого дома  медью и так же  медь  PE (5 проводная  система) идет до шкафа (ПР 0,4кв).   Ничего нигде не отгонило. Фильтров  входных нет. 
Молния происходит   в радиусе несколько десятков км,  рядом не бьет, предполагаю это связано с тем, что в радиусе есть  вышки ЛЭП.    В свою очередь хочу разобраться , в методике выявляения ошибки, которая приводит к срабатыванию УЗО. Проектировщики разводят руками,   не хватает у них квалификации.  Грозы в  того момента как писал сообщение первое не было, поэтому и сработок то же не было.
А где ближайшие заземляющие устройства расположены? И  как у них с сопротивлением растеканию дела обстоят. если известно? Песок, все-таки.
И напишите марки УЗО. Если там зоопарк, то всех, и пометьте. какие от грозы срабатывали.
Не помню уже спрашивал или нет: ОПН в сети есть?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexLogic

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Однолинейную схему прикладываю,  ОПНа там нет.   Контур жилого городка выполнен полосой, которая соединяет несколько десятков   электродов-труб погруженных  вертикально в песок,  длина всего контура  порядка 200 метров.   Делали замер 3х электродный,  две недели назад ,   15метров в сторону по песку и 30метров, получилось 9Ом. При этом  сопротивление в разных углах площадки тоже разное, в одном   800Ом  в другом 1,3Ком.  А месяц назад вообще было 2,5Ком.
Ключевой момент все таки вижу в вышке связи, которая находится  в 3х метрах, и от нее идет лоток к  рассматриваемому вагону.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 420
  • Карма: +50/-4
    • Просмотр профиля
Собрано по этой схеме? Прям один в один? Если да, то у вас косяк подключения первой линии. Фаза берется до УЗО, ноль после. Оно в идеале должно срабатывать постоянно, даже не в грозу. Или все же другая схема и ищем дальше?