Автор Тема: Перекос ФАЗ  (Прочитано 12116 раз)

Андрей123

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Перекос ФАЗ
« : 06 Август 2023, 14:32:04 »
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста для чего нужен нулевой провод в трехфазной сети с нессиметричной нагрузкой ? какой от него толк если при нессиметрии на нулевом проводнике появляется ток и напряжение смещения, и как следствие перекос фаз ? в таком случае можно использовать схему с симметричной нагрузкой и не тратиться на нулевой проводник, тк при разной нагрузке и там и там появляется перекос . Посмотрел видео Несимметрия напряжений в сетях до 1000В "https://youtu.be/jn6ytdn4Q8c?si=Nvvip7btBoBAGTGp, но очень плохо рассказано по какому принципу построена векторная диаграмма и направление тока нулевого проводника, но уяснил что схема генератор-потребитель с общим нулевым проводником не защищает от перекоса, опять же на других видео наглядно показано , что на рабочем нуле при нессиметричной нагрузке идет ток , но перекоса нет ,а появляется только при обрыве https://youtu.be/CPGCoWEDYIw?si=Rp0gXQ-Et7sGxuJk




Вот например на нижней схеме пусть Za=10 Ом, Zc=100 ом, в такой случае ток Ia=220/10=22 А, Iс= 220/100=2.2 А, он пойдет на рабочий ноль, что же будет с перекосом , вроде бы напряжение по фазам везде 220в


« Последнее редактирование: 06 Август 2023, 14:46:47 от Андрей123 »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 425
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Перекос ФАЗ
« Ответ #1 : 06 Август 2023, 21:31:15 »
1) Какое у вас базовое образование? Просто если оно не электротехническое без толку объяснять. Электричество это не волшебство, а движение электронов, и надо понимать что им куда то надо идти.
2) Перекос фаз это нормальная работа системы, а не проблема. Проблема - это когда монтажник подключает все на одну фазу. Есть нагрузки которые разработаны для равномерной нагрузке по фазам(электродвигатели асинхронные) и для них перекос это неисправность обмотки, а есть где нагрузка вешается на две(сварочные трансформаторы) или одну фазу(бытовые). Ноль это точка опоры для последних. Весь принцип построен на разности потенциалов.  Между двумя фазами будет 400В, а там где нужно 230В, используется ноль. В схеме трансформатора он балансирует. Сокровища нации смотрели? Там во втором фильме они на плите балансировали, чтобы не упасть.

vorundnah

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: Перекос ФАЗ
« Ответ #2 : 07 Август 2023, 06:16:27 »
он пойдет на рабочий ноль, что же будет с перекосом , вроде бы напряжение по фазам везде 220в
Ток через ноль пойдет именно для того, чтобы избежать перекоса. Если нулевого проводника не будет, то напряжение НА НАГРУЗКЕ станет разным для каждой из трех фаз (это типичная "дачная" несимметрия). Я делал видео на эту тему.
https://www.youtube.com/watch?v=_xw3H-MPcaI&t=16s

Андрей123

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Перекос ФАЗ
« Ответ #3 : 07 Август 2023, 18:17:54 »
он пойдет на рабочий ноль, что же будет с перекосом , вроде бы напряжение по фазам везде 220в
Ток через ноль пойдет именно для того, чтобы избежать перекоса. Если нулевого проводника не будет, то напряжение НА НАГРУЗКЕ станет разным для каждой из трех фаз (это типичная "дачная" несимметрия). Я делал видео на эту тему.
https://www.youtube.com/watch?v=_xw3H-MPcaI&t=16s



Вот с математической точки зрения не могу посчитать ?
на каждой фазе 220 , на фазе А нагрузка 100 Ом= 220/100 ток 2,2 А, на другой фазе 1 Ом=220/1=ток 22А, с чего вдруг просаживается напряжение ? да ток неравномерный ,но как нулевой проводник пропуская через себя  ток смещения, выравнивает U на фазах, у А.Жук'а в видео которое я прикрепил сказано что U cмещения как раз таки вызывает перекос фаз

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Перекос ФАЗ
« Ответ #4 : 07 Август 2023, 20:19:16 »
Перекос рождается не там где вы его ищите. Смещение напряжения возникает на высокой Y обмотке трансформатора, так как на 10 кв ноля нет. В обмотках треугольника таких перекосов нет.

vorundnah

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: Перекос ФАЗ
« Ответ #5 : 07 Август 2023, 22:15:09 »
с чего вдруг просаживается напряжение ?
Потому что при последовательном соединении неравных сопротивлений напряжение распределяется неравномерно, а обратно пропорционально сопротивлениям, это следствие закона Ома. Обязательно посмотрите мое базовое видео про электрический ток и попытайтесь правильно ответить на вопросы после него. И тогда все станет сильно понятнее.
https://youtu.be/xwDZiBJamrE