Sharfik:
--- Цитата: Начинающий от 30 Август 2023, 06:38:16 ---P.S. если тут есть проектировщики, какой процент по допустимой потере напряжения в промышленных сетях вы выберете? По ГОСТ Р 50571.5.52 Таблица G.52.1 - 5% (силовое оборудование, не освещение)? Или есть иной норматив.
--- Конец цитаты ---
Есть.
5% Принято брать на всю цепь. Традиционно 2,5% на внешние сети оставляют, и внутрянку считаю так же не более 2,5%. Это классически так делалось. Пополам делили.
В ГОСТ Р 50571.5.52 сейчас прописано 3% и 5%, и "ГОСТ 29322-2014: Напряжения стандартные" это цитирует. Нафига 3% освещению не знаю, наверно из-за норм на освещенность помещений у европейцев. Нормальный проектировщик и так завысит освещенность, без учета напряжения.
--- Цитировать ---Т.е. начало отсчета - номинальное напряжение? и при проверке по падению напряжения никаких лазеек с повышенным напряжением на трансформаторе для компенсации потерь.
--- Конец цитаты ---
А эксперту что говорить будет? Его вариант с повышением напряжения не устроит, начнет требовать бумажки что все элементы сети выдерживают как нормальное напряжение это повышение. Хотя такой прием применяют для карьеров, если на секции нет больше ничего. Но все же задача проектировщика изначально спроектировать цепь так, чтобы всех этих повышений не требовалось.
Sharfik:
Наткнулся сегодня на пункт...
--- Цитировать ---ПУЭ 1.4.12. В случае питания электрических сетей до 1 кВ от понижающих трансформаторов при расчете токов КЗ следует исходить из условия, что подведенное к трансформатору напряжение неизменно и равно его номинальному напряжению
--- Конец цитаты ---
Было бы странно считать КЗ по номиналу, а падение нет.
mastaq:
ведь, как правило, сети принадлежат кому то и мы можем рассчитывать, влиять и менять лишь кабель пиьающий нас. от опоры и до электроустановки
Монтер:
--- Цитировать ---Есть.
5%
--- Конец цитаты ---
Разве по норме качества электроэнергии максимальное падение напряжения не должно нормироваться как 10%?
Sharfik:
--- Цитата: Монтер от 22 Июнь 2024, 16:00:34 ---
--- Цитировать ---Есть.
5%
--- Конец цитаты ---
Разве по норме качества электроэнергии максимальное падение напряжения не должно нормироваться как 10%?
--- Конец цитаты ---
Для систем до 1кВ. В ГОСТ 29322-2014 указано что напряжение на источнике питания может быть в диапазоне +/-10% от номинального нормируемого. Еще раз - на источнике питания. А падение напряжения 3% для светильников и 5% для прочего оборудования. Падение считается от номинального по ГОСТ 29322-2014.