Автор Тема: Протокол мелалосвязь  (Прочитано 13349 раз)

Alex2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Протокол мелалосвязь
« : 28 Февраль 2024, 16:36:50 »
Кто может скинуть образец заполнения протокола если заземление оборудование не заземлено, и вариант когда сопротивление не соответствует норме. Спасибо.

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Протокол мелалосвязь
« Ответ #1 : 28 Февраль 2024, 16:51:26 »
Пишите на против этой позиции, что "нет заземления", а в заключении пишите, что заземление данной позиции не соответствует нормам ПУЭ, РД и тд.

Alex2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Протокол мелалосвязь
« Ответ #2 : 28 Февраль 2024, 17:18:52 »
Пишите на против этой позиции, что "нет заземления", а в заключении пишите, что заземление данной позиции не соответствует нормам ПУЭ, РД и тд.
Спасибо.

Alex2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Протокол мелалосвязь
« Ответ #3 : 28 Февраль 2024, 18:18:24 »
Пишите на против этой позиции, что "нет заземления", а в заключении пишите, что заземление данной позиции не соответствует нормам ПУЭ, РД и тд.
При этом наверное надо ещё составить ведомость дефектов? Или протокола хватит?

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Протокол мелалосвязь
« Ответ #4 : 28 Февраль 2024, 18:40:53 »
ЭТЛ выдаёт только протокол.

Alex2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Протокол мелалосвязь
« Ответ #5 : 28 Февраль 2024, 19:12:08 »
ЭТЛ выдаёт только протокол.
А как же дефекты , замечания выявленые входи испытаний? Кроме протокола не где не указываются?

sv2028

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Протокол мелалосвязь
« Ответ #6 : 28 Февраль 2024, 20:23:16 »
ЭТЛ выдаёт только протокол.
Вот есть пример из инета.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Протокол мелалосвязь
« Ответ #7 : 28 Февраль 2024, 23:51:13 »
А как же дефекты , замечания выявленые входи испытаний? Кроме протокола не где не указываются?
Помимо ведомости дефектов есть протокол визуального осмотра, где проверяется соответствие вновь смонтированной электроустановки соответствию правилам, нормам и проекту.
Что же касается оформление конкретно в протоколе измерения сопротивления металлосвязи, то у нас есть графа, где указывается измеренное значение - "Переходное сопротивление". Там обычно пишем "<0,05", если в норме, и ">0,05", если нет. Далее есть графа "Заключение о соответствии", где напротив конкретной позиции пишем "не соответствует" вместо "соответствует". И в заключении: "Переходные сопротивления заземляющих проводников и проводников системы уравнивания потенциалов соответствуют НТД. Электрооборудование пригодно к эксплуатации, за исключением поз.ХХ, ХХ".
Когда протокол из нескольких листов, то в заключении на каждом листе пишем те позиции, которые не в норме на этом листе. У нас заключение и перечень приборов в любом случае на каждом листе протокола (а печатаем на обоих сторонах листа бумаги). Шаблон сделан в Ecxel, но показать не могу - интеллектуальная собственность нашего начальника.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

sv2028

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Протокол мелалосвязь
« Ответ #8 : 29 Февраль 2024, 06:28:06 »
Спасибо.

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Протокол мелалосвязь
« Ответ #9 : 29 Февраль 2024, 16:49:10 »
ЭТЛ выдаёт только протокол.
А как же дефекты , замечания выявленые входи испытаний? Кроме протокола не где не указываются?

Составлением дефектной ведомости занимается ответственный за эксплуатацию оборудования.

iPODfun

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Протокол мелалосвязь
« Ответ #10 : 06 Июнь 2024, 10:42:51 »
Подскажите какие НТД (помимо ПУЭ) нужно использовать?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Протокол мелалосвязь
« Ответ #11 : 06 Июнь 2024, 22:44:08 »
Подскажите какие НТД (помимо ПУЭ) нужно использовать?
ПУЭ надо использовать только, если вы вновь смонтированное или реконструированное оборудование проверяете. В эксплуатации - ПТЭЭП, точнее то, на что оно ссылается - "Объем и нормы испытания электрооборудования".
Тут еще можно кучу РД приплести, в частности - этот чудо ГОСТ Р 50571.16-2019, который, как я понимаю, не все стремятся использовать в виду навороченности (обсуждался тут https://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,330.0.html)
Фильмы об электротехнике и не только: