ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²
AlexZhuk:
--- Цитата: Леонард от 24 Октябрь 2024, 20:05:07 --- Да и вообще - на техническом форуме это неуместно (на заметку модератору).
--- Конец цитаты ---
Не волнуйтесь, я на его аватарку уже не раз плюнул. И поскольку я своего кота даже перевоспитать не в состоянии, то на перевоспитание взрослых дяденек я давно оперативную штангу положил.
mastaq:
--- Цитировать ---Удивляюсь я с Вас! Как специалист по международным стандартам,
--- Конец цитаты ---
еще в одной стране, есть иакая фраза в нормативе:
... на вводе три фазы из медного провода с сечением фазных проводников по 10 мм2 (итого сумма сечений равна 30 мм2) - значит сечение заземляющего проводника из меди должно быть не менее 16 мм2 или эквивалет алюминиего или стального проводника (для алюминия 25 мм2, для стали 35 ммп2).
вопрос - зачем или почему складывают сечения фазных проводников?
AlexZhuk:
--- Цитата: mastaq от 28 Октябрь 2024, 22:10:22 ---вопрос - зачем или почему складывают сечения фазных проводников?
--- Конец цитаты ---
Вопрос: а кто их складывает? В стандарте так написано или вы сами придумали, что их надо сложить?