Руководящие документы > Нормативно-технические документы

ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²

<< < (4/5) > >>

AlexZhuk:

--- Цитата: Леонард от 24 Октябрь 2024, 20:05:07 --- Да и вообще - на техническом форуме это неуместно (на заметку модератору).

--- Конец цитаты ---
Не волнуйтесь, я на его аватарку уже не раз плюнул. И поскольку я своего кота даже перевоспитать не в состоянии, то на перевоспитание взрослых дяденек я давно оперативную штангу положил.

mastaq:

--- Цитировать ---Удивляюсь я с Вас! Как специалист по международным стандартам,

--- Конец цитаты ---

еще в одной стране, есть иакая фраза в нормативе:
... на вводе три фазы из медного провода с сечением фазных проводников по 10 мм2 (итого сумма сечений равна 30 мм2) - значит сечение заземляющего проводника из меди должно быть не менее 16 мм2 или эквивалет алюминиего или стального проводника (для алюминия 25 мм2, для стали 35 ммп2).

вопрос - зачем или почему складывают сечения фазных проводников?

AlexZhuk:

--- Цитата: mastaq от 28 Октябрь 2024, 22:10:22 ---вопрос - зачем или почему складывают сечения фазных проводников?

--- Конец цитаты ---
Вопрос: а кто их складывает? В стандарте так написано или вы сами придумали, что их надо сложить?

Начинающий:

--- Цитата: Sharfik от 22 Октябрь 2024, 22:48:51 ---
--- Цитата: Леонард от 21 Октябрь 2024, 21:52:25 ---В нормативном документе МЭК 60364-5-54:2011, являющегося прототипом указанного Вами ГОСТ, фраза звучит так: "need not exceed 25mm2", что означает: "не должно превышать 25 мм2". Налицо ошибка перевода.

--- Конец цитаты ---
А ссылку, где вы нашли полный вариант на английском можете дать?

--- Конец цитаты ---

https://paintfacilities.com/pete/001_PMPF/iec60364-5-54%7Bed3.0%7Db.pdf

Действительно, косяк с переводом.
Похоже, имеет смысл отыскать подлинники всех переводных ГОСТ, используемых в работе.

AlexZhuk:

--- Цитата: Начинающий от 07 Май 2025, 06:53:45 ---Похоже, имеет смысл отыскать подлинники всех переводных ГОСТ, используемых в работе.

--- Конец цитаты ---
А еще придется китайский учить. Потому что инструкции по эксплуатации на их изделия, заполонившие российский рынок, невозможно читать без значительного интеллектуального проникновения.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии