Автор Тема: ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²  (Прочитано 373 раз)

Levandr

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 53
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте!

Читаю ГОСТ Р 50571 на 17.02.2016.
543 Защитные проводники -> 543.1 Минимальное сечение -> 543.1.1
Цитировать
В системе TT, где заземлители источника питания и открытых проводящих
частей потребителя независимы (см. 312.2.2), площадь поперечного сечения
защитных проводников должна быть не менее:
- 25 мм для меди

Почему так много? Не могу найти обоснования.
Не понимаю зачем так много  :-[


AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2847
  • Карма: +277/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²
« Ответ #1 : 21 Октябрь 2024, 00:12:47 »
Документ точно назвать данный надо.
ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
А то устал его искать я.
А когда нашел и покопался потом в ПУЭ, то там даже сравнить не с чем. Ни слова там про защитные проводники в системе ТТ.
Подумал, что в термине "защитный проводник" запутался, полистал ГОСТ вверх - нет, все верно.
Наверное, они хотели сказать "заземляющий". А сдуру или с перепугу написали "защитный". В первом случае все вроде логично выходит, хотя все равно не понятно: токи замыкания на землю маленькие (по сравнению с TN), а сечение надо больше.
Наверное, надо переводить на русский стандарт МЭК 60364-5-54:2011 самостоятельно, чтобы понять, где ошибка закралась. Любят наши гуманитариев привлекать для этой цели. А они в технике - ни бум-бум.
 
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Levandr

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 53
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
Re: ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²
« Ответ #2 : 21 Октябрь 2024, 08:24:50 »
Спасибо большое!

mastaq

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 248
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
Re: ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²
« Ответ #3 : 21 Октябрь 2024, 14:36:27 »

Наверное, надо переводить на русский стандарт МЭК 60364-5-54:2011 самостоятельно, чтобы понять, где ошибка закралась. Любят наши гуманитариев привлекать для этой цели. А они в технике - ни бум-бум.

я что бы не запутать и не запутаться, скажу своими словами
знаком с международными какими то стандартами, лучше чем с российскими
резь идет о проводнике заземления подключенному к заземлителю. он минимально должен быть действительно 25
могу сказать предположение почему. но вот почему именно в ТТ, так это связано с тем, что нет той быстроты отключения как в TN и поэтому для отключения нужно время

кстати, в международных стандартах для ТТ нет обязательного условия УЗО. это российское добавлени6е
но есть два других условия ( в зависимости от страны)

Леонард

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Карма: +13/-2
    • Просмотр профиля
Re: ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²
« Ответ #4 : 21 Октябрь 2024, 21:52:25 »
Здравствуйте!

Читаю ГОСТ Р 50571 на 17.02.2016.
543 Защитные проводники -> 543.1 Минимальное сечение -> 543.1.1
Цитировать
В системе TT, где заземлители источника питания и открытых проводящих
частей потребителя независимы (см. 312.2.2), площадь поперечного сечения
защитных проводников должна быть не менее:
- 25 мм для меди

Почему так много? Не могу найти обоснования.
Не понимаю зачем так много  :-[
В нормативном документе МЭК 60364-5-54:2011, являющегося прототипом указанного Вами ГОСТ, фраза звучит так: "need not exceed 25mm2", что означает: "не должно превышать 25 мм2". Налицо ошибка перевода.

Levandr

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 53
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
Re: ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²
« Ответ #5 : 21 Октябрь 2024, 21:56:45 »
Спасибо!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2847
  • Карма: +277/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²
« Ответ #6 : Сегодня в 01:13:23 »
В нормативном документе МЭК 60364-5-54:2011, являющегося прототипом указанного Вами ГОСТ, фраза звучит так: "need not exceed 25mm2", что означает: "не должно превышать 25 мм2". Налицо ошибка перевода.
Я в восхищении!
Трудно себе представить, сколько таких ошибок еще найдется в наших заимствованных ГОСТах.
Недавно мой начальник пытался осознать, что написано в одном пункте ГОСТа (к сожалению, не вспомню, какого). Полчаса мне его матюги работать мешали, отвлекая от производственной деятельности. Переводили видимо, те, кто "не понимайт русский говорит" (с)