Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как лучше выполнить соединение алюминиевых проводов между собой в частном доме? Проводка старая, алюминиевая. Соединение сразу после счётчика.
Как лучше сделать, чтобы было безопасно и долговечно?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2918
  • Карма: +287/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Соединение алюминиевых проводов
« Ответ #1 : 14 Апрель 2025, 00:11:13 »
Думаю, что необходимо разъемное соединение, а к клеммнику счетчика доступ пломбой закрыт. Поэтому рекомендую проходные клеммы на DIN-рейку. В данном месте такой способ будет самым адекватным.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Соединение алюминиевых проводов
« Ответ #2 : 14 Апрель 2025, 08:32:35 »
Как вариант обжать скрутки алюминиевыми гильзами. Проблема с алюминием в основном именно в соединениях, а не в самих проводах.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2918
  • Карма: +287/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Соединение алюминиевых проводов
« Ответ #3 : 15 Апрель 2025, 22:06:18 »
Как вариант обжать скрутки алюминиевыми гильзами.
Я бы не стал скручивать медь с алюминием. Даже с последующим обжимом.
Очень плохо, что ТС не указал сечение соединяемых проводников. Если там 6мм2 и более, то какие могут быть скрутки.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 457
  • Карма: +54/-4
    • Просмотр профиля
Re: Соединение алюминиевых проводов
« Ответ #4 : 16 Апрель 2025, 17:09:33 »
Сечение после счетчика больше 2,5кв.мм?
Есть заполненные пастой клеммники WAGO и их аналоги для сечения до 2,5кв.мм. Это номинал тока 20..25А по меди. Алюминий не больше 20А.

С пастой для всех типов жестких проводов, без пасты только для меди.

Если места вагон, сечение большое и надо дорого богато
https://www.etm.ru/cat/nn/3403943
https://cdn.etm.ru/ipro/1102/упо%201,5_-_50%20брошюра.pdf

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2918
  • Карма: +287/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Соединение алюминиевых проводов
« Ответ #5 : 16 Апрель 2025, 21:29:15 »
Я бы в этом месте WAGO не советовал. Я за разъемное соединение. Да и, по-честному, ВАГО не доверяю.
Конечно, если там из нагрузок после счетчика - телевизор и лампочка, то и этот вариант пойдет.
Опять же - недостаточно информации для правильного ответа на поставленный вопрос. А ТС пропал куда-то.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 457
  • Карма: +54/-4
    • Просмотр профиля
Re: Соединение алюминиевых проводов
« Ответ #6 : 17 Апрель 2025, 12:18:30 »
С оригинальным ваго, если следовать написанному на нем, ничего не должно произойти. Это только у блогеров не умеющих тесты проводить все плохо может быть. Причем не разу не видел тестов на КЗ.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 314
  • Карма: +44/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Соединение алюминиевых проводов
« Ответ #7 : 17 Апрель 2025, 15:19:32 »
Я бы в этом месте WAGO не советовал. Я за разъемное соединение. Да и, по-честному, ВАГО не доверяю.
Что хотел бы на это ответить. Конечно, лучше сделать все как можно надежнее, как завещали нам наши деды.
Однако, на клеммах ваго строят целые подстанции. И, как бы мы не опасались за эти соединения, исследования и тесты показывают неплохую надёжность этих соединений. Да и разборные ваго на 32А уже не в диковинку - давно на рынке присутствуют.

Добавлю личный пример: так вышло, что в моей квартире ввод сделан алюминием 2*2.5. Прежний хозяин сделал ремонт, поэтому я не хочу пока менять проводку. Но он перенёс щиток и длины вводного кабеля ему не хватило. Наростил через ваго. Вот уже 4 года не было проблем. Вся квартира на электричестве: варочная панель, посудомойка, стиралка, духовка и тп.
 
P.S. никого ни на что не уговариваю - каждый решает сам. Если не доверяешь ваго и хочешь спать спокойно, то можно сделать, как Александр советует. Ну а если довериться ваго, то обязательным устовием является использование ОРИГИНАЛЬНОЙ продукции, не подделок!
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2025, 09:49:49 от promenergo »

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Соединение алюминиевых проводов
« Ответ #8 : 17 Апрель 2025, 16:22:26 »
Оно конечно можно и ваго, если соединение обслуживаемое, и в любое время доступно к осмотру. Другое дело когда соединение замуровывается под штукатурку на века, и тогда способ соединения не должен вызывать сомнений в надежности. Я в таком случае использую обжим пучков гильзами, затем герметизирую клеевой термотрубкой и термоклеем. К тому же распаечная коробка получается очень компактной.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2918
  • Карма: +287/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Соединение алюминиевых проводов
« Ответ #9 : 18 Апрель 2025, 01:31:04 »
Ну а если довириться ваго, то обязательным устовием является использование ОРИГИНАЛЬНОЙ продукции, не подделок!
Вот с этим все сложнее сейчас. Китайцы сами себя уже подделывать начали  :)
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 280
  • Карма: +7/-7
    • Просмотр профиля
Re: Соединение алюминиевых проводов
« Ответ #10 : 18 Апрель 2025, 14:01:49 »
есть на рынке и в продаже клеммы которые идут с пастой
к примеру Wago 273
есть опыт? отзыв?
вроде и интересно и инновационно, но есть ли смысл пачкать, пачкаться?
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2025, 09:00:18 от mastaq »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 457
  • Карма: +54/-4
    • Просмотр профиля
Re: Соединение алюминиевых проводов
« Ответ #11 : 18 Апрель 2025, 15:04:31 »
вроде и интересно и инновационно, но есть ли смысл пачтать, пачкаться?
Насчет инноваций спорно, давно уже они этим торгуют. А что значит пачкаться? Клеммник набит пастой, чтобы туда воздух не попадал. Провод просто вставляется как и всегда.

У меня единственный раз было, когда что то пошло не так - это были duwi аналог купленный, без пасты, многоразовые и пользоваться ими было не удобно. В старой квартире менял подключение с шлейфа через розетки, на шлейф через клеммник - сам не вставил до конца и не заметил.

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Соединение алюминиевых проводов
« Ответ #12 : 18 Апрель 2025, 16:43:16 »
Я с пастой на алюминий под освещение ставил, 12 лет работает замечаний нет.

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 280
  • Карма: +7/-7
    • Просмотр профиля
Re: Соединение алюминиевых проводов
« Ответ #13 : 19 Апрель 2025, 09:03:20 »
Я с пастой на алюминий под освещение ставил, 12 лет работает замечаний нет.

мы пастой пользовались, но паста была наша и контакты силовые. эффект понятен, заполнение пространства, не попадает воздух и нет окисления

вопрос мой о применении клемм с их разработанной пастой. как единое решение

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Соединение алюминиевых проводов
« Ответ #14 : 19 Апрель 2025, 09:29:28 »
Ну да клеммы ваго (серые одноразовые), уже с завода заполненные пастой, что то там типа литола. Тогда китая не было.