Автор Тема: 240 между фазами  (Прочитано 117 раз)

mazdaevec

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
240 между фазами
« : 14 Июль 2025, 14:10:40 »
Всем привет!
Ситуация: ТП 10/0,4, от неё СИПом 4х70 питается корпус на стройке.
Сегодня утром жалоба, что пропало электричество.
Открываем в ТП РУ-0,4. Сгорела вставка фазы А. Давай заменим. Принесли новую, воткнули.
Через 1-2с она сгорает без шума. Опуская все пробежки по стройке суть такова:
Есть соединение метров 50 от ТП на скрученных болтом наконечниках. Развинтили. Включили. Меряем в сторону ТП.
Меряем напряжение м/у N и фазами:
N-A = 0
N-B = 240
N-C = 240
Затем интереснее:
A-B = 240
B-C = 410
A-C = 240
Получается, фаза А где-то плотно сидит на ноле? Или я не прав?
До этого место под землёй, где проходит этот СИП отсыпали погрузчиком.
Но глубина приличная - 1-1,5м. Так пока и не разобрались...

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 290
  • Карма: +7/-7
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #1 : 14 Июль 2025, 18:00:04 »
скорее пропала фаза по высокой стороне
в зависимости от нагрузок напряжения по низкой стороне будут меняться

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 290
  • Карма: +7/-7
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #2 : 14 Июль 2025, 18:03:43 »
кстати. сам или с патнерами, но кое что придумали в электрике. какие то устройства, защиты, приборы
но вот ставил себе задачу и не решил - придумать простое устройство которое однозначно может сигнализировать, по измерениям на низкой стороне (у потребителя), что нет фазы по высокой стороне

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 307
  • Карма: +39/-4
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #3 : 14 Июль 2025, 22:26:33 »
перекос фаз, видимо у вас все на соплях, проверяйте)
« Последнее редактирование: 14 Июль 2025, 22:30:52 от Алексaндр »

Maksim

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
  • Карма: +3/-1
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #4 : 14 Июль 2025, 23:24:05 »
Вообще СИП в земле - это интересно! Оригинальное решение! Сомнительно, что прямо фаза на ноль, скорее просто на землю, а ноль трансформатора на ТП заземлён на контур. Проверяется просто. Отцепляете с двух сторон и замеряете мегаомметром изоляцию со стороны ТП, все жилы относительно земли, то есть контура заземления и между собой.

mazdaevec

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #5 : Сегодня в 01:30:51 »
Всем спасибо за участие! Сейчас поеду на работу, посмотрим что там
Если что-то вылезет - отпишусь!