Всем привет!
Сегодня всю стройку оббегали, нашли.
Выгорела очередная вставка на 250А. Привезли новую. Прежде, чем
вставлять прошлись по линии и нашли покоцанный СИП (именно тот), зарез примерно 1 квадратный сантим.
Вырезали кусок, загильзовались по всем правилам. Включаем на ТП - тот же эффект,
но только теперь оплавились губки, куда входит нож на РПС (рубильник, не помню точно название).
Быстро нашли замену, поменяли держатель губок, включаем. Транс своим гудежом начал говорить, что мы что-то
не то делаем =)))))) Проходит 10 секунд - вставка выгорает.
Пошли тупо щупать руками по всей трассе. Нашли. На одном из корпусов этот СИП
ныряет во внутрь. В общем он тёрся об профиль, на который крепится облицовка фасада.
Именно та фаза. Залечили, вырезать не стали (он на весу, много геморроя). Вставку шеф не привёз,
на ТП с моего разрешения намотали на вставку жука из проволоки для вязки арматуры.
Запускаем - всё норм. Завтра будет вставка, посмотрим! Тему пока не закрываю, мало ли что....