Автор Тема: 240 между фазами  (Прочитано 2187 раз)

mazdaevec

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
240 между фазами
« : 14 Июль 2025, 14:10:40 »
Всем привет!
Ситуация: ТП 10/0,4, от неё СИПом 4х70 питается корпус на стройке.
Сегодня утром жалоба, что пропало электричество.
Открываем в ТП РУ-0,4. Сгорела вставка фазы А. Давай заменим. Принесли новую, воткнули.
Через 1-2с она сгорает без шума. Опуская все пробежки по стройке суть такова:
Есть соединение метров 50 от ТП на скрученных болтом наконечниках. Развинтили. Включили. Меряем в сторону ТП.
Меряем напряжение м/у N и фазами:
N-A = 0
N-B = 240
N-C = 240
Затем интереснее:
A-B = 240
B-C = 410
A-C = 240
Получается, фаза А где-то плотно сидит на ноле? Или я не прав?
До этого место под землёй, где проходит этот СИП отсыпали погрузчиком.
Но глубина приличная - 1-1,5м. Так пока и не разобрались...

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 295
  • Карма: +7/-7
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #1 : 14 Июль 2025, 18:00:04 »
скорее пропала фаза по высокой стороне
в зависимости от нагрузок напряжения по низкой стороне будут меняться

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 295
  • Карма: +7/-7
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #2 : 14 Июль 2025, 18:03:43 »
кстати. сам или с патнерами, но кое что придумали в электрике. какие то устройства, защиты, приборы
но вот ставил себе задачу и не решил - придумать простое устройство которое однозначно может сигнализировать, по измерениям на низкой стороне (у потребителя), что нет фазы по высокой стороне

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 309
  • Карма: +39/-4
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #3 : 14 Июль 2025, 22:26:33 »
перекос фаз, видимо у вас все на соплях, проверяйте)
« Последнее редактирование: 14 Июль 2025, 22:30:52 от Алексaндр »

Maksim

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +3/-1
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #4 : 14 Июль 2025, 23:24:05 »
Вообще СИП в земле - это интересно! Оригинальное решение! Сомнительно, что прямо фаза на ноль, скорее просто на землю, а ноль трансформатора на ТП заземлён на контур. Проверяется просто. Отцепляете с двух сторон и замеряете мегаомметром изоляцию со стороны ТП, все жилы относительно земли, то есть контура заземления и между собой.

mazdaevec

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #5 : 15 Июль 2025, 01:30:51 »
Всем спасибо за участие! Сейчас поеду на работу, посмотрим что там
Если что-то вылезет - отпишусь!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2944
  • Карма: +291/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #6 : 15 Июль 2025, 21:22:27 »
Измерять надо было не напряжение, а сопротивление изоляции.
И да, получается, что фаза А плотненько на землю присела.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

mazdaevec

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #7 : 16 Июль 2025, 14:54:45 »
Всем привет!
Сегодня всю стройку оббегали, нашли.
Выгорела очередная вставка на 250А. Привезли новую. Прежде, чем
вставлять прошлись по линии и нашли покоцанный СИП (именно тот), зарез примерно 1 квадратный сантим.
Вырезали кусок, загильзовались по всем правилам. Включаем на ТП - тот же эффект,
но только теперь оплавились губки, куда входит нож на РПС (рубильник, не помню точно название).
Быстро нашли замену, поменяли держатель губок, включаем. Транс своим гудежом начал говорить, что мы что-то
не то делаем =))))))   Проходит 10 секунд - вставка выгорает.
Пошли тупо щупать руками по всей трассе. Нашли. На одном из корпусов этот СИП
ныряет во внутрь. В общем он тёрся об профиль, на который крепится облицовка фасада.
Именно та фаза. Залечили, вырезать не стали (он на весу, много геморроя). Вставку шеф не привёз,
на ТП с моего разрешения намотали на вставку жука из проволоки для вязки арматуры.
Запускаем - всё норм. Завтра будет вставка, посмотрим! Тему пока не закрываю, мало ли что.... ;D ;D ;D ;D

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 309
  • Карма: +39/-4
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #8 : 16 Июль 2025, 18:51:41 »
Я извиняюсь, но когда услышал сип закапали, значит по любому уже изначально все по нашему, через жопу сделано, и все остальное тоже. То есть причины крылась где то в этом, или около того. Устал с этим рукожопством бороться.

mazdaevec

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #9 : 16 Июль 2025, 22:50:45 »
Я извиняюсь, но когда услышал сип закапали, значит по любому уже изначально все по нашему, через жопу сделано, и все остальное тоже. То есть причины крылась где то в этом, или около того. Устал с этим рукожопством бороться.
Я Вам больше скажу - 2 линии СИП 4х120 тупо лежали на "дороге" (ну знаете да, какие на стройке "дороги"), по нему катались начиная от
погрузчиков и кончая самосвалами. Ходил, смотрел, смеялся. БАМ! Взорвалось. Загильзовались. И бросили там же. В общем
когда пердануло 3й раз, они его в ПНД гофру и на штык закопали. БАМ! Опять...Дошло, что надо подвесить.
В бетонные стаканы поставили две трубы с крюками по бокам для акробатов и подвесили без всяких прокладок
на эти же железные крюки......
На фразы типа "ну он же стрельнет опять!" ответ: "ну вы же здесь - почините"....Это какой-то позор.....(с)

mazdaevec

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #10 : 17 Июль 2025, 08:54:05 »
Всем привет ещё раз!
Поменяли вставку, всё нормально. То есть причина была в том, что
СИП тёрся о профиль для фасада. Зарезало жилу, и получалась земля....
Всем спасибо за ответы! Да пребудет с вами сила тока, братья!
Тема закрыта

Макс

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 110
  • Карма: +16/-1
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #11 : 17 Июль 2025, 08:55:05 »
Цитировать
Я Вам больше скажу - 2 линии СИП 4х120 тупо лежали на "дороге" (ну знаете да, какие на стройке "дороги"), по нему катались начиная от
погрузчиков и кончая самосвалами.
До первого случая со смертельным исходом. Потом Вас научат быстро, как правильно делать...

mazdaevec

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: 240 между фазами
« Ответ #12 : 17 Июль 2025, 09:10:11 »
Цитировать
Я Вам больше скажу - 2 линии СИП 4х120 тупо лежали на "дороге" (ну знаете да, какие на стройке "дороги"), по нему катались начиная от
погрузчиков и кончая самосвалами.
До первого случая со смертельным исходом. Потом Вас научат быстро, как правильно делать...
Абсолютно с Вами согласен! Но дело в том, что стройплощадку обвязывали не мы.
Мы пришли на монтаж, а потом наш гендир подписался на обслугу....Я сам в шоке был от просто тупо разгильдяйства
по части электрики. Новые красивые ТП, а в них наконечники, замотанные ХБ изолентой.....Без маркировки. Ручек для вставок нет,
штанги нет, ножи сухие, СИП-3 (10кВ) болтается как синий наркоман, гусеницами ездят кабелям, муфта в яме с водой - нормально.
Зато к вагончику прорабов сделали отсыпку гравием, чтобы ботинки не запачкать. Если дождь прошёл - болото.