Автор Тема: питание СИП  (Прочитано 469 раз)

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 329
  • Карма: +10/-7
    • Просмотр профиля
питание СИП
« : 28 Декабрь 2025, 22:17:19 »
Как правильно соединить СИП с питающим кабелем
Ведь СИП 150 может быть загружен до 300 ампер, а прокалывающий зажим не рассчитан на это. Не случайно "орех" назван, ответвительным зажимом
а какие магистральные?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2990
  • Карма: +295/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: питание СИП
« Ответ #1 : 14 Январь 2026, 21:09:40 »
Алюминиевый наконечник и болтовое соединение. По-моему - единственное верное решение в данной ситуации. Иногда так делают прямо на опоре, сверху термоусаживаемыми трубками от атмосферных воздействий защищают. Иногда под это соединение шкаф с шинками на изоляторах добавляют, где-нибудь на опоре внизу. Спуск СИПа с опоры в гофрированной трубе, ввод в шкаф снизу. Проблема только с сальниковым вводом, трудно корректно подобрать.
В шкаф можно кстати и автоматический выключатель в литом корпусе поставить. Тогда соединение становится коммутируемым и можно дополнительно защиту ввести.
А можно и рубильник обычный. Тогда просто коммутируемое соединение.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Макс

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 119
  • Карма: +17/-1
    • Просмотр профиля
Re: питание СИП
« Ответ #2 : 21 Январь 2026, 08:34:38 »
Цитировать
Алюминиевый наконечник и болтовое соединение. По-моему - единственное верное решение в данной ситуации.
На мой взгляд тоже самое оптимальное решение и работающее (для СИП наконечники со срывными болтами). А вообще, есть и прокалывающие зажимы на 150х150 мм2, но в практике с такими не сталкивался - максимум 95 мм2 и они в работе, т.к. бывают достаточно протяженные и разветвленные линии СИП, а соединять их приходится. Ещё у EKF есть планшетные соединительные зажимы. Бывают защищённые от атмосферы и "голые".

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 329
  • Карма: +40/-4
    • Просмотр профиля
Re: питание СИП
« Ответ #3 : 21 Январь 2026, 09:15:41 »
Есть специальные обжимные наконечники для сипа, загугли.

Макс

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 119
  • Карма: +17/-1
    • Просмотр профиля
Re: питание СИП
« Ответ #4 : 23 Январь 2026, 07:56:44 »
Цитировать
Есть специальные обжимные наконечники для сипа, загугли.
Кстати да. Герметичные гильзы под опрессовку. Видел, как их используют в сетях среднего напряжения, а на 0,4 кВ не встречал. Загуглил - бывают 150 мм2 и меньше.