Выполнение проверки аппаратов защиты 0,4кВ по условию срабатывания при токах однофазного короткого замыкания, каким нормативным документом подтверждается. Достаточно ли замерить петлю фоза-ноль и выставить уставки или нужен именно расчет?

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 351
  • Карма: +52/-0
  • ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Как то Вы всё в кучу сгребли. Вам набо выбать автомат или подтвердить правильность его применения?

Если автоматоты уже смонтированы, значит расчет уже был проведён. И необходимо согласно ПУЭ проверить соответствие его уставки току ожидаемого короткого замыкания.

А если имеется ввиду проверка его срабатывания, то вот пункт из ПУЭ (то, что касается аппаратов и вторичных цепей)

3. Проверка действия автоматических выключателей.
...
3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.

В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей.

В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных выключателей.

Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 351
  • Карма: +52/-0
  • ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Таким образом видим, что необходимо производить прогрузку автоматов для проверки его расцепителя (если таковой имеется).

Но у меня всегда возникал вопрос: как быть с воздушними выключателями до 1000В со встроенной электронной защитой? Достаточно ли сымитировать с помощью специальных тестеров (к примеру ABB Ekip TT для автоматов АВВ и т.п.), потому что для прогрузки таких аппаратов нужен прибор, генерирующий ток в десятки килоампер.

Помню, был один заказчик, который не принимал вводное РУ без прогрузки автоматов. Тогда мы договорились снизить уставки до минимума (это было около 4,5кА) и прогружали то в его присутствии.

ilya

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Добрый день!
К вышесказанному добавлю ПТЭЭП Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей гласит:
"28.6. Проверка действия расцепителей, выполняется при капитальном ремонте - "К"- "Пределы работы расцепителей должны соответствовать заводским данным".
Остается вопрос с воздушными выключателями 0,4кВ. Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей гласит:
"11.5. Проверка характеристик выключателей - При проверке работы воздушных выключателей должны определяться характеристики, предписанные зaводскими инструкциями и паспортами на выключатели - Виды операций и сложных циклов, значения давлений и напряжений оперативного тока, при которых должна производится проверка выключателей, приведены в табл.18 (Приложение 3.1)"
Таблица 18 есть тут: https://www.elec.ru/library/direction/pteep/pril-3-1.html. Насколько я понимаю п. 11.5 ПТЭЭП относится к воздушным выключателям с Uном. более 1кВ.
В итоге как быть с воздушными выключателями с Iном=3200 А? Как его прогрузить на 32 000 А?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2995
  • Карма: +295/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
По поводу воздушных выключателей: если в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя сказано, что только тестилкой - так и делать. У некоторых есть вообще прямой запрет на прогрузку первичным током. Хотя на деле получается, что некоторые заказчики ни в какую не идут на такое ухищрение: подавай нам токи, и все тут. Кто с деньгами - тот и прав.
что же касается изначального вопроса: думаю, тут речь идет все-таки о измерении петли фаза-нуль. Только тут действительно все в кучу.
Есть проект. в нем выбраны автоматические выключатели с их характеристиками и при необходимости выполнен расчет уставок, которые на них выставляются.
Измеряем петлю. Если по условиям безопасности время отключения не соответствует - меняем проектные уставки на адекватные. Или сами автоматы. Но в теории это делается в симбиозе с проектной организацией. На самом деле может не делаться вовсе (градации сами подставьте)

Макс

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 121
  • Карма: +17/-1
    • Просмотр профиля
Цитировать
К вышесказанному добавлю ПТЭЭП Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей гласит:
Данный документ утратил силу и не действующий на данный момент. Вместо ПТЭЭП, с 7.01.2023 года вступил в силу Приказ Минэнерго РФ №811 от 12.08.2022 - ПТЭПЭЭ, в котором приложение 3 отсутствует вовсе.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 351
  • Карма: +52/-0
  • ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Позволю себе напомнить уважаемым форумчанам, что там, где своё действие распространяет ПУЭ, ПТЭПЭЭ не действует. И наоборот.
На практике это значит, что если у вас вновь вводимая или реконструируемая электроустановка, то ПУЭ. А если действующая - то ПТЭПЭЭ.