Как то Вы всё в кучу сгребли. Вам набо выбать автомат или подтвердить правильность его применения?
Если автоматоты уже смонтированы, значит расчет уже был проведён. И необходимо согласно ПУЭ проверить соответствие его уставки току ожидаемого короткого замыкания.
А если имеется ввиду проверка его срабатывания, то вот пункт из ПУЭ (то, что касается аппаратов и вторичных цепей)
3. Проверка действия автоматических выключателей.
...
3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.
В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных выключателей.
Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей.