Автор Тема: присоединение заземлителя к ГЗШ  (Прочитано 31 раз)

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 332
  • Карма: +10/-7
    • Просмотр профиля
присоединение заземлителя к ГЗШ
« : 25 Февраль 2026, 16:30:02 »

в правилах написано, да и понятно - заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель) будет подключен к ГЗШ
чаще всего это не одиночный заземлитель, а имеется несколько - по углам здания, с двух сторон от входа, в линию
прописано ли где то, как их подключать
шлефом, а перый и последнтй к шине? т.е. контурно. или соединять между собой и вывети один проводник? или от каждого вести свой проводник?

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 332
  • Карма: +10/-7
    • Просмотр профиля
Re: присоединение заземлителя к ГЗШ
« Ответ #1 : 26 Февраль 2026, 18:51:01 »
 я вот что имел в виду
ПУЭ 1.7.55 и так же 1.7.100 косвенно, но указывают, что присоединение к ГЗЖ и ввод в здание от заземлителя должен выполняться двумя проводниками

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3007
  • Карма: +295/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: присоединение заземлителя к ГЗШ
« Ответ #2 : 26 Февраль 2026, 22:54:34 »
или от каждого вести свой проводник?
Нигде такого не видел, таких реализаций не существует. Заземлители соединяются между собой в земле стальной полосой или сталью круглого сечения. Затем один, а чаще два вывода из земли вводятся в здание. Два - там, где это возможно конструктивно. Если имеется в виду здание типа коттеджа или частного дома - то один заземляющий проводник выходит из земли от соединенных между собой в ней же заземлителей.
В пунктах, на которые вы ссылаетесь (1.7.55 и 1.7.100) говорится о чем угодно, только не об этом.