Автор Тема: Определение группы соединений трансформатора  (Прочитано 53 раз)

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 364
  • Карма: +52/-0
  • ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Все привет!
Год назад эта тема поднималась, но безрезультативно. Попробую еще раз.

Собственно, возникла необходимость определения группы трансформатора. За мою 20-летнюю практику это впервые  :D
В приципе, сложного ничего нет (в теории). Но на практике - нет у меня необходимого инструмента (например ВАФ) для определения угла между напряжением входа и выхода.
Может кто пробовал другие методы, нетипичные? Например, метод трех вольтметров...

В общем, прошу здесь поделиться своим опытом, а я распишу свои изыскания)))

Maksim

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
  • Карма: +3/-1
    • Просмотр профиля
Можно сравнить с трансформатором с известной группой. Подключаем первичную обмотку параллельно, а между двумя вторичными замеряем все напряжения, после чего элементарно на бумаге строим две векторные диаграммы, известного и неизвестного трансформатора, угол между одноимёнными векторами сразу виден. Но, между двумя вторичными обмотками должна быть общая точка, нужно соединить либо ноли, либо одну из фаз, если транс без ноля на низкой стороне, такое тоже бывает иногда.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 364
  • Карма: +52/-0
  • ЭТЛ
    • Просмотр профиля
В моём распоряжении есть "супер-пупер" аппарат, называемый SVERKER 900.
Почему в кавычках, да потому что вроде отличный тестер защит (почти все защиты можно им проверить), но вот нет возможности измерения угла между двумя измеряемыми напряжения, так как есть только один аналоговый вход для измерения напряжения и один - для тока.

И вот, что я придумал.
Генерирую напряжение на первиную обмотку через аналоговый вход измерения тока и измеряю напряжение на вторичной обмотке. Поскольку угол тока на первичке будет отставать от напряжения на примерно 90 град., то будем их прибавлять к измеренному углу между током первичной обмотки и напряжением вторичной. Почему прибавлять, потому что в моём случае группа соединений 5, а это значит угол отставания вектора напряжения вториной стороны от вектора напряжения первичной стороны - 150 град.
Немного запутанно написал, но кому надо, тот поймёт ))

СХЕМА

На картинке зелёным обозначил вектор напряжения первичной обмотки, черным - вектор тока первички, красным - вектор напряжения вторичной обмотки.

Так вот, измеренный угол - 66 градусов. Добавляем 90 - получаем 156, то есть вроде как сходится.

Прошу ваших коментарием.