Ампераж пк на трансах 630

<< < (3/4) > >>

blastbeat:
Променэрго, именно-именно, он самый, Шабад. Спасибо.

AlexZhuk:
А вот табличка из одного манускрипта от Шабада, как раз "Защита трансформаторов 10 кВ" 1989 год


--- Цитировать ---Номинальный ток (если на шильдике не видно) по формуле: Iн=S/(U*1,73), т.о. для транса 630кВА на напряжение 6 кВ получаем ток ~60,7A. Умножаем на 2 и получаем 121,4А.
--- Конец цитаты ---
Для стороны ВН двухкратный (на основании многолетнего опыта и с учетом броска тока намагничивания). На стороне НН принимается примерно равным (чуть большим) номинального тока трансформатора по этой стороне, при условии, что трансформатор работает без длительных перегрузок. Естественно, исходя из ряда номиналов предохранителей, выпускаемых промышленностью.

promenergo:
Для 6-ки только нет здесь

blastbeat:

--- Цитата: promenergo от 11 Март 2020, 07:46:15 ---Для 6-ки только нет здесь

--- Конец цитаты ---
На скане нет. Я данные тоже по Шабаду брал, в книге имеются. Ток по 6 кВ - 60,5А, плавкая вставка - 160А. Так и поставил.

AlexZhuk:

--- Цитата: promenergo от 11 Март 2020, 07:46:15 ---Для 6-ки только нет здесь
--- Конец цитаты ---
Так и книга называется "Защита трансформаторов 10 кВ". Просто наткнулся при подготовке к очередному фильму и решил табличку скинуть. Чтобы не пропала.