Ампераж пк на трансах 630
AlexZhuk:
А, ну тогда вот:
Эта таблица срисована мною с пособия для проектировщиков. Неоднократно проверял их поделки (проекты) по ней - совпадает.
blastbeat:
Ну, как видно, цифры в ней те же, что давал я в ссылке и которыми я оперировал изначально.
DaaN:
--- Цитата: AlexZhuk от 24 Апрель 2019, 22:13:27 ---А, ну тогда вот:
Эта таблица срисована мною с пособия для проектировщиков. Неоднократно проверял их поделки (проекты) по ней - совпадает.
--- Конец цитаты ---
Чет два столбца одинаковы, нет? Различаются токами, но названия одинаковы (Трансформатора на стороне) и номинальные напряжения одинаковы (0,4/6/10). Какой столбец к чему относится?
AlexZhuk:
Я дюже дико извиняюсь, сам только после ваших слов заметил.
Конечно, кое что оказалось пропущенным по тексту.
Вот как она на самом деле выглядит:
promenergo:
Нас учили по Шабаду (прим. М.А.Шабад "Защита трансформаторов 10 кВ"): при выборе плавких вставок на силовой трансформатор, если отсутствуют проектные/расчетные данные, выбирать из расчета ~2Iн.
Номинальный ток (если на шильдике не видно) по формуле: Iн=S/(U*1,73), т.о. для транса 630кВА на напряжение 6 кВ получаем ток ~60,7A. Умножаем на 2 и получаем 121,4А.
Поэтому принимаем ближайшую из ряда стандартных на 160А.
Так что данными из таблицы, которая как мне кажется как раз из Шабада, пользоваться можно (и нужно!)
Навигация