arenaaar:
N-PE замер в протокол ставлю когда делаю его... спасибо

arenaaar:
ШР
ШУ - Пуск   
МП           ПК
МП          двигатель   
Кнопки упр.
как лучше эти измерения оформить?в протоколе

AlexZhuk:

--- Цитировать ---ШР
ШУ - Пуск   
МП           ПК
МП          двигатель   
Кнопки упр.
--- Конец цитаты ---
А поподробнее, чтобы понятно было?

arenaaar:
например стоит станок от автомата идет жила до пускателя от пускателя идет на кнопки управления и на двигатель .... все жилы проводов нужно мегометром проверять?

AlexZhuk:

--- Цитировать ---все жилы проводов нужно мегометром проверять
--- Конец цитаты ---
Мы обычно только фазные или ШУ+/- проверяем относительно земли, и хватит на этом. Замыкание жил на землю или между собой не относятся к параметрам электробезопасности, а относятся к дефектам в схеме управления.
Так же и в цепях РЗА. Изоляция цепей в сборе по шинкам питания: управление, сигнализация, цепи ДЗ, цепи блокировок, освещения, обогрева ячеек. Плюс токовые цепи (тут в сборе с отключенной "землей") по количеству назначений: отдельно учет, защита, измерение, дифзащита (если есть). Цепи напряжения от ТН.
Но тут вылезает еще один важный момент, связанный с появлением большого количества электронных устройств. Не всегда можно адекватно измерить ту же изоляцию цепей тока, если к ним подключен терминал РЗА или микропроцессорный электросчетчик.  Надо смотреть рекомендации завода-изготовителя по проверке данных цепей в составе устройства: можно или нельзя, какие выводы надо закоротить обязательно при проверке, если надо и так далее.
Так что и с цепями управления надо быть повнимательнее.