Мнение не поменялось. С моей точки зрения, тут дело в параметрах качества электроэнергии. Что-то заставляет в сети возникнуть эффекту, когда срывается работа драйверов светодиодных светильников.
Гарантированный выход из ситуации - подыскать поблизости электроизмерительную лабораторию, чтобы они повесили у вас измеритель параметров качества на некоторый срок и проанализировали, что в сети творится. Это можно попытаться сделать через компанию-поставщика электроэнергии, либо обратившись с вопросом, что за ерунда творится, либо написав жалобу (ну, это если не поможет). Тогда они сами должны (вроде бы) организовать разбор полетов с последующей выдачей рекомендаций, что нужно сделать для исключения такой беды.
Другого выхода я не вижу поскольку:
1. моргают все светильники сразу, значит - индивидуальная неисправность их исключается.
2. светильник работает так же в ЩРН, значит, электропроводка сети освещения не влияет на этот эффект.
Еще момент: как светильники подключены, вывод РЕ есть, задействован? Раз это под потолки армстронг, значит, там такая штука выполняется. И как этот вывод РЕ до ЗУ добирается, и до какого ЗУ. А то мы все о великом, а может проблема на поверхности. Сфоткайте щиток (чтобы была максимально видна начинка) и клеммник светильника (можно весь светильник с нутрянкой и клеммником).
Еще бы неплохо узнать, как и откуда приходит питающий кабель с приложением однолинейной схемы, причем - реальной, как на самом деле, а не "проектной". Боюсь, что такой документ вы не добудете. А без этого полного понимания ситуации не возникнет.
Удаленное лечение оно такое, всегда чего-то не хватает. На реальном объекте проще - залез, да посмотрел.