Автор Тема: Уменьшить скорость канального вентилятора на 50%  (Прочитано 43573 раз)

Levandr

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 53
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
Приветствую.

Мне необходимо уменьшить скорость вращения канального вентилятора на 50%.
Смотрел как при помощи симисторного регулятора. Не подходит так как вибрации большие. А мне нужна тишина.
Мощность вентилятора 80 Вт производительность 250 кубов в час.

Это нужно для уменьшения выхлопа из здания. Иначе слишком холодно.

Что посоветуете? Сразу частотник? Или что подешевле...

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Действительно, прощего решения, чем с частотником, я так и не увидел.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

grekacherezreku

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Для вентиляторов с внешним ротором подходят трансформаторные регуляторы, например:
_http://www.arktika.ru/html/vrtt-l.htm
Из +: точная синусоида, соответственно шумов как при симисторах не будет.

Levandr

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 53
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
Возможно ли использовать твердотельное реле для для уменьшения оборотов?
Есть такое реле которое производит переключение в нуле. Если через него подключить электродвигатель и включать на одну секунду, а потом выключать на одну секунду и т.д. Нормально всё с двигателем будет?

MОм[MΩ]

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
  • Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна
    • Просмотр профиля
Без частотника этот вопрос не решишь.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Возможно ли использовать твердотельное реле для для уменьшения оборотов?
Этот что-то новое в деле использования твердотельных реле, с моей точки зрения.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Levandr

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 53
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
Я понимаю что частотник это идеальный выбор по качеству. Однако всегда хочется сэкономить.
Такая мысль у меня обоснованно родилась. Я включал и выключал руками при помощи обычного выключателя пять минут - да да вот так сильно мне хотелось регулировать.  :) В процессе такого включения выключения пришла мысль, что неплохо было бы этот процесс автоматизировать. Механическое реле отпало т.к. шуметь будет и ресурс. Обнаружил, что еще электронные реле бывают. И понеслась мысль.

Что скажете по такому способу? Не навредит он другим пользователям сети или двигателю?

P.S. понимаю, что частотник вродебы умеет контролировать обороты по факту и вливать нужное количество,  а с реле такого не будет. (Без датчика оборотов).
Просто предварительная цена вопроса: реле 500 руб + варистор 50 руб + схема управления 250 руб = 800 руб. Самый дешевый частотник 7500 руб. То есть примерно на порядок.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Да нет, ерунда. Этот-то вариант Вам чем не угодил?
Цитировать
Для вентиляторов с внешним ротором подходят трансформаторные регуляторы, например:
_http://www.arktika.ru/html/vrtt-l.htm
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Levandr

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 53
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
Да нет, ерунда. Этот-то вариант Вам чем не угодил?
Конкретно по этой ссылке 11,9 кг. Многовато будет. Наверно он мощный. Также непонятно в моем случае какая ступень даст мне то, что нужно.
Смотрел еще у другой фирмы, которая продает для вентиляторов симисторные регуляторы, так у них на эти трансформаторы цена такая же как на частотник.

EVGEN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Тогда обычный, маломощный ЛАТР в помощь

Levandr

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 53
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
Собрал схему из:
  • реле 5П19.10ТМА1-3-8-И1
  • варистор СН2-1А, 360В, 10%

При включении всё хорошо.

Но при выключении щелчок. Щелчок не сильный но бесящий. Что-то внутри щелкает. Думал конденсатор - снял крышку - вроде не он. Из-за чего этот щелчок может быть?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Собрал схему из:
реле 5П19.10ТМА1-3-8-И1
варистор СН2-1А, 360В, 10%
А схему можно набросать?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Levandr

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 53
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
Схема обычная. Из спецификации реле.
http://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2018/07/5P19.10TMA1-3-8-I1.pdf
Вместо нагрузки электродвигатель. Вместо Uп розетка.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
А за счет чего достигается уменьшение скорости? Как предполагалось: переключениями с интервалами в секунду?
ОПН с моей точки зрения имеет завышенное напряжение. Погуглил - не любят твердотельные реле индуктивную нагрузку. ЭДС самоиндукции возникает, ОПН должен эти пики напряжения убирать. Хотя по расчетам 338В получается, вроде почти все правильно.  Может, на 330 В попробовать?
Продолжаю сомневаться в правильности идейного подхода.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Levandr

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 53
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
А за счет чего достигается уменьшение скорости? Как предполагалось: переключениями с интервалами в секунду?

Да. Раз в секунду. Я сделал даже пореже, чтобы точно узнать на включении или выключении.

Пробовал подключать другой вытяжной вентилятор 11 Вт. Тоже при выключении себя так ведёт. Я даже разобрал его, вынув ротор. В разобранном виде катушки не стучат. А чем больше собираешь, тем больше стучит :)

Спасибо за совет попробовать другой варистор.

Я вот думаю, если ЭДС самоиндукции это делает, то может быть её нужно гасить, поставив ещё один варистор параллельно с нагрузкой? (этот варистор последовательно с предохранителем чтоб если его пробьет, то предохранитель сгорел)

Осциллограф бы...