Автор Тема: Последовательное соединение силовых трансформаторов  (Прочитано 10866 раз)

ЭЦ

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте! Существует следующая схема питания: С ПС #1( по 6кВ) питается ТП #2. В ТП#2 трансформируется 6/0.4 кВ (Трансформатор 400 ква) , после с секции повышается с 0.4/3 кВ (трансформатор 1000ква) и далее ухоит на ПС #2. Вопрос - какую  мощность можно использовать на ПС#2: 400 или 1000 ква?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Других источников в параллель нет?
Если нет, то 400. Этот трансформатор 1000 никак не пропустит, напряжение тут не важно.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

ЭЦ

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Спасибо!
И ещё вопрос. Есть два ввода по 6 кВ(1 и 2 сек.шин),  условия параллельной работы не соблюдены (что именно не известно). Можно ли запараллелить их через трансформаторы 6/0.4кВ по низкой стороне 0,4 кВ(все условия параллельной работы соблюдены)?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Насколько мне известно, трансформаторы начинают параллелить с высокой стороны. А вам нельзя. А если сразу параллелить по стороне 0,4кВ, не факт, что бросок тока не будет, да и перетоки пойдут ВН1-ТР1-СВ-ТР2-ВН2.
И второй момент: не факт, что это не будет считаться параллельной работой для вводов 6кВ.
Вообще, сей вопрос неплохо бы адресовать к диспетчерской службе, которая запрещает ввода параллелить.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи