Автор Тема: Схема управления насосом водоснабжения  (Прочитано 22032 раз)

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
https://cloud.mail.ru/public/5e3h/EWF384he4.
Прошу дать комментарии схемы управления насосом водоснабжения. Ранее насос управлялся ящиком управления ЯЛ5102. После грозы автоматика вышла из строя. Новая схема управления разработана аналогу ЯЛ5102 используя современные технологии.
Двигатель 18кВт, насос 50 куб/час. Накачивается цистерна объемом 60 куб.
РКФ и РТИ управляются через нормально-замкнутые контакты. Авария (сухой ход) управляется через контакты блока управления насосом.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2019, 05:18:39 от vtorm-b »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #1 : 08 Октябрь 2019, 20:23:16 »
На катушку пускателя и схему управления пускателем взяты разные фазы. Так не принято делать. Взять одну на все и защитить автоматиком со скромным номинальным током (ну там, С2 там вполне хватит).
Я так понял, что черная линия со стрелкой к нулевой шинке идет? Пускатель на 220 В работает?
В этом случае напомню, что нулевой провод должен обязательно прийти напрямую на вывод катушки пускателя А2. А фаза пройти через контакты  ключа управления и БУ (автоматический режим) или просто ключа управления (ручной режим), затем через навороты автоматики и защиты, а потом только на А1.
Про характеристику С поддерживаю, вызывает сомнения.
Есть еще подозрения, что контакт РКФ может потребоваться нормально разомкнутый, так как замкнут НЗ, возможно, пока не подано напряжение на само реле. А оно подано будет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #2 : 09 Октябрь 2019, 04:13:34 »
При прямом пуске насоса автомат защиты с хар-кой "С" выбьет со звуком "чавк".

Два года по аналогичной схеме работает , из схемы убирается ящик управления ЯЛ5102, а устанавливается новый блок управления.

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #3 : 09 Октябрь 2019, 04:23:20 »
На катушку пускателя и схему управления пускателем взяты разные фазы. Так не принято делать. Взять одну на все и защитить автоматиком со скромным номинальным током (ну там, С2 там вполне хватит).
Я так понял, что черная линия со стрелкой к нулевой шинке идет? Пускатель на 220 В работает?
В этом случае напомню, что нулевой провод должен обязательно прийти напрямую на вывод катушки пускателя А2. А фаза пройти через контакты  ключа управления и БУ (автоматический режим) или просто ключа управления (ручной режим), затем через навороты автоматики и защиты, а потом только на А1.
Про характеристику С поддерживаю, вызывает сомнения.
Есть еще подозрения, что контакт РКФ может потребоваться нормально разомкнутый, так как замкнут НЗ, возможно, пока не подано напряжение на само реле. А оно подано будет.
Катушка КМИ должна работать на 380v. Уже увидел, что накосячил в схеме и должна питаться с одной фазы, а не из двух. Иначе будет КЗ. И контакт РКФ, Вы правильно говорите, должен быть нормально-разомкнутый.

Изменил схему по вашим рекомендациям с питанием катушки КМИ на 380v https://cloud.mail.ru/public/3XWf/43Qov6tCP
И с питанием катушки КМИ 230v https://cloud.mail.ru/public/4rJH/3yRKyJAoB
А это схема управления ЯЛ5102 по которой работал ранее насос https://cloud.mail.ru/public/5EBk/2TyKXKvDg

И все же у меня сомнения по поводу подключения катушки КМИ на 380v. Согласно документации КМИ на контакт А1 КМИ подается одна фаза, а на контакт А2 подается другая фаза. https://cloud.mail.ru/public/3zHG/PudN39NFa
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2019, 05:58:46 от vtorm-b »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #4 : 09 Октябрь 2019, 08:34:19 »
Много ошибок, посмотрите.
А автомат защиты цепей управления лучше поставить двухполюсный.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2019, 08:36:03 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #5 : 09 Октябрь 2019, 08:36:18 »
Много ошибок, посмотрите

В чем конкретно ошибки?
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2019, 08:37:02 от AlexZhuk »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #6 : 09 Октябрь 2019, 08:37:36 »
В чем конкретно ошибки?
А вы сравните со своей схемой.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #7 : 09 Октябрь 2019, 08:41:24 »
Про двух полюсной я согласен.  С двух сторон по фазам будет стоять защита. Я только не пойму, почему вы катушку садите на одну фазу?
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2019, 08:43:17 от vtorm-b »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #8 : 09 Октябрь 2019, 08:46:20 »
Я только не пойму, почему вы катушку садите на одну фазу?
Вторая фаза по моей схеме будет приходить либо напрямую с переключателя режимов (и контакты реле), либо через контакт БУ (и те же контакты реле).
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #9 : 09 Октябрь 2019, 08:49:37 »
Я только не пойму, почему вы катушку садите на одну фазу?
Вторая фаза по моей схеме будет приходить либо напрямую с переключателя режимов (и контакты реле), либо через контакт БУ (и те же контакты реле).

каким образом придет вторая фаза, если вы на одну посадили и контакт А1 и переключатель режимов?
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2019, 08:53:14 от vtorm-b »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #10 : 09 Октябрь 2019, 08:53:03 »
На контакт А2 приходит фаза В всегда.
Фаза А приходит на А1 через переключатель режимов либо напрямую, либо через контакт БУ.
Вот разрисовал Вам по цветам.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #11 : 09 Октябрь 2019, 08:56:51 »
На контакт А2 приходит фаза В всегда.
Фаза А приходит на А1 через переключатель режимов либо напрямую, либо через контакт БУ.
Вот разрисовал Вам по цветам.

Вот теперь другой разговор, теперь видно, что на катушку А1 подана одна фаза, а на А2 через переключатель подана другая фаза. То что я ранее и рисовал, только использовал лишнюю линию. А у вас на одной фазе и Блок управления и через контакты реле приходит на КМИ контакта А2.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2019, 09:05:06 от AlexZhuk »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #12 : 09 Октябрь 2019, 09:05:56 »
As Moderator
Пожалуйста, при цитировании удаляем картинки из цитаты.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #13 : 09 Октябрь 2019, 09:06:33 »
Спасибо за сотрудничество и понимание. Приступаю к сборке шкафа управления. В процессе сборки, через контакты 13 и 14 магнитного пускателя КМИ добавлю включение приточно-вытяжного вентилятора (Вентилятор осевой Shuft AXW 450-4E) мощностью 450 ватт для охлаждения насосного контейнера и оборудования внутри.
 

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #14 : 09 Октябрь 2019, 09:36:20 »
Два года по аналогичной схеме работает
Нормально работает прямой пуск двигателя 18 кВт через автомат С40? Это вызывает подозрения, что у вас или не "С", или не "40", или не автомат.
Вот так вот 3 года все и работало. Автомат 32 Ампера. КМИ на 40 ампер. А грозой убило блок автоматики и загорелся авария (сухой ход). Да и места много весь шкаф занимает, так, что восстанавливать и искать причину не буду, а соберу маленький компактный ящик.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2019, 09:43:34 от vtorm-b »