Автор Тема: Рефлектометр  (Прочитано 29762 раз)

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 301
  • Карма: +42/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Рефлектометр
« : 17 Январь 2020, 14:10:34 »
Все доброго дня.
Просьба посоветовать рефлектометр для определения мест повреждения силового кабеля. Пока рассматриваю серию приборов РЕЙС.
Желательно прочитать реальные отзывы коллег, которые используют подобные приборы.

Так же заинтересовал прибор РИ-307 СТРИЖ.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2020, 14:18:13 от promenergo »

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 95
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектометр
« Ответ #1 : 17 Январь 2020, 20:07:21 »
   Пользовался приборами Рейс-50 и Рейс-105. Последний мне понравился, хотя уже есть новая линейка приборов "Рейс". Рефлектограммы можно вывести на ПК, сравнить между собой  и т.п. Единственный недостаток, который я знаю, приборы выходят из строя при высоких потенциалах на концах КЛ после испытания  изоляции, поэтому нужно тщательно снимать остаточный заряд.
   

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектометр
« Ответ #2 : 17 Январь 2020, 22:29:38 »
Цитировать
Пользовался приборами Рейс-50 и Рейс-105.
Для работы этих приборов тоже необходимо дожигать изоляцию до нескольких Ом? Чем дожигаете?
Доводилось когда-то пользоваться Р5-9, Р5-10, Р5-11. Давно это было.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 95
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектометр
« Ответ #3 : 18 Январь 2020, 03:35:34 »
Раньше пользовались прибором Р5-10, дожигаем изоляцию резонансным трансформатором РА-2.
В основном пользуемся акустическим методом, так как большая часть повреждений КЛ-это замыкание жил на оболочку.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектометр
« Ответ #4 : 18 Январь 2020, 11:12:39 »
Цитировать
дожигаем изоляцию резонансным трансформатором РА-2
Был у меня на прежней работе резонансный аппарат, но мне казалось, что это самоделка.
Лет 5 назад работал аппаратом ИГЛА. Так себе штучка. Только загубили его. Решили просушить в печке. Специально попросили, чтобы температуру большую не ставили. Да попросили, как оказалось, не того, кто ставил.
В итоге все, что могло внутри расплавиться - расплавилось.
А вообще у нас в передвижной лаборатории был хороший аппарат, старый довольно-таки. Жег на раз-два.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 301
  • Карма: +42/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектометр
« Ответ #5 : 20 Январь 2020, 11:26:22 »
Вобщем, дал заявку на TDR-109 "СТРИЖ-С". Пока в базовой комплектации. Есть в комплекте с генератором высоковольтных импульсов ADG-200-2 СКАТ-М
Кому интересно, вот ссылка: жмяк

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектометр
« Ответ #6 : 20 Январь 2020, 14:09:55 »
Цитировать
Есть в комплекте с генератором высоковольтных импульсов ADG-200-2 СКАТ-М
Без него только импульсный метод реализуется. Хотите попробовать в работе, а потом, если понравиться, ГВИ прикупить?
Кстати, какие кабели имеете в эксплуатации: бумага или сшитый полиэтилен или то и другое, вместе и много?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 301
  • Карма: +42/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектометр
« Ответ #7 : 20 Январь 2020, 14:20:38 »
Да. Примерно так и хочу поступить. Кабели у нас по большей части смешанные: АСБл+сшитик (к сожалению((()
Кстати, выяснил, что сертификат на  TDR-109 "СТРИЖ-С" просрочен (до феврвля 2017г). Хотя прибор до сих пор выпускают и снимать с производства не планируют.
Поэтому перезаказал на защищённый импульсный рефлектометр для силовых КЛ РИ-407 СТРИЖ-С . Так же базовый комплект. Позже генератор докупим.

SatNetUser001

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектометр
« Ответ #8 : 21 Январь 2020, 12:37:08 »
 Здравствуйте. Долгое время пользуюсь прибором "Рейс-205" для поиска мест повреждения силовых КЛ 0,4;6;10;35 кВ в режиме рефлектометра и контрольных кабелей в мостовом режиме. Прибор очень нравится. Единственный недостаток неточность определения места повреждения контрольных кабелей мостовым методом, НО скорее всего это вина не прибора, а того что контрольные кабели состоят из нескольких разных кабелей (естественно с разным погонным сопротивлением) и протяженных мест с плохой изоляцией из-за длительной эксплуатации кабелей.
 Обязательно поделитесь опытом применения импульсно-дугового метода, когда ГВИ прикупите. Очень интересно!!!)))
« Последнее редактирование: 21 Январь 2020, 12:49:30 от SatNetUser001 »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектометр
« Ответ #9 : 21 Январь 2020, 21:48:53 »
Цитировать
определения места повреждения контрольных кабелей
Любопытно, а есть ли в этом какой-то смысл? По мне, так если целых резервных жил не осталось - менять не глядя кабель целиком.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ivarbu

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Карма: +12/-2
  • Инженер ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектометр
« Ответ #10 : 22 Январь 2020, 07:09:51 »
У нас используют в основном РЕЙС-105М и РЕЙС-45 еще РД Мастер. Вот РД Мастер мне больше понравился и на малых расстояниях лучше мерит и экран большой, предпочитаю его.
Мой канал на YouTube
https://www.youtube.com/ivarbu

Тик-Ток
https://tiktok.com/@labengineer

Телеграм канал
https://t.me/LabEngineerVL

Инстаграм Электролаборатории
https://www.instagram.com/labengineer/

SatNetUser001

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектометр
« Ответ #11 : 22 Январь 2020, 11:51:53 »
Цитировать
определения места повреждения контрольных кабелей
Любопытно, а есть ли в этом какой-то смысл? По мне, так если целых резервных жил не осталось - менять не глядя кабель целиком.
))) Полностью с Вами согласен, но на предприятии такая экономическая ситуация. Есть еще контрольные кабели между подстанциями длинной более километра, на них, в основном, и применяем мостовой метод.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектометр
« Ответ #12 : 22 Январь 2020, 21:14:26 »
Цитировать
контрольные кабели между подстанциями длинной более километра
Вот тут уже очень даже обосновано. Такой переложить - целая история.
Как потом поступаете, какие муфты ставите и как? Это если между подстанциями. Ну, и вообще, в частности - поделитесь опытом.
На нашей БТЭЦ был пожар в кабельном канале. Как раз там, где контрольные кабели ГРУ-6кВ проходили. Понаставили шкафов, срастили кабели перемычками. Со временем данные попротерялись, в итоге не могли даже ответить на простой вопрос: заходит данный кабель в шкаф или идет напрямую в пункт назначения. Не говоря уже о том, на каких именно клеммах выполнено соединение и в каком шкафу.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AntonKlyush

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектометр
« Ответ #13 : 24 Январь 2020, 08:12:27 »
Добрый день. Пользуемся РЕЙС-ом100 и РЕЙСом-105М. Отличные приборы. Из плюсов 105М: имеет два выхода и имеет функцию сравнение, что при повреждении на малом расстоянии позволяет увидеть это самое повреждение. 2 метра спокойно можно разглядеть; Легкий, небольшой по размерам; Не редко позволяет определить длину до  повреждения при сопротивлении жили около 50 ом на землю или между, но не более.
Из минуса: Место повреждения можно спутать с неоднородностью (муфтой).

Александр Cергеевич

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: Рефлектометр
« Ответ #14 : 03 Июль 2020, 07:29:27 »
Добрый день! Рейс 205 и 305 используем более 15 лет. В капитальном ремонте, с отправкой на завод, был рейс 205 один раз. Достоинство -высокая надёжность, простота использования. Недостатки - в 205 почти каждый год меняем кнопки, из-за отсутствия противоударной защиты от удара во время перевозки потёк жк экран 305. В 205 и 305 не большая амплитуда зондирующего импульса, что влияет на четкость рассмотрения неоднородностей линии. В феврале 2020 зазакази РИ-407 "СтриЖ"  с поверкой, в основном для импульсно-дугового метода и из-за наличия большого цветного экрана. Пока изучаем.