Учет электроэнергии > Схемы включения узлов учета
Можно ли подключить счетчик трансформаторного включения напрямую?
Astra!:
Хочу подвести итог эпопеи подключения трансформаторного счетчика в однофазную сеть. Оказалось нет необходимости параллелить клеммы 2-5-8. Достаточно включиться на Фазу L3. От источника фаза - клеммы 7-8 , к приемнику фаза - клемма 9. Ноль подать на клемму 10.
Astra!:
--- Цитата: AlexZhuk от 10 Февраль 2020, 22:42:20 ---
--- Цитировать --- утолщить первичку
--- Конец цитаты ---
Нет, не пойдет. Если только два витка провода через ТТ пропустить.
--- Конец цитаты ---
Ну и что этим добъёмся? Уменьшим коэффициент трансформации в 2 раза? Ну как вариант. Я, пардон, невнимательно посмотрел на ваше фото транса, там 100А написано ничего переделывать не надо. Но тогда вопрос - почему на счетчике написано /5А(1-7.5А)
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Достаточно включиться на Фазу L3
--- Конец цитаты ---
Ага, он с одной фазы питание для "собственных нужд" берет, да еще и не с первой, а с третьей! Хитро.
--- Цитировать ---там 100А написано
--- Конец цитаты ---
Похоже, это потолочное измеряемое значение. А АЦП уже настроен на 5(7,5) А.
LiOPSIK:
счетчик без тт включать можно
даже точность будет выше))) нет погрешности по току и угловой погрешности
но ограничение 3 х 7,5А действительно только для экспериментов
тт внутри счётчика слабенький, он там на нагрузку 120 Ом работает
а то что 100А написано, это ток первичного витка, например в Меркурий 230 используют 1 модель тт, хот счетчик на 5(7,5), хоть 60 или 100 ампер
питание у него можно на любую фазу подавать
LiOPSIK:
у псч3 со счетным механизмом питание через конденсаторы как у Меркурия 230, только 1 фазы мало, надо на все 3 подавать 220
у псч3 и псч4 с жки стоит диодный мост и можно питать с любой фазы и даже с 2 фаз без нуля
хотя для 1ф питания выделена фаза 3
и контакт около нуля и доп кондёр распаян))) продумано))
что еще забавно псч3 со счетным механизмом сделан на 1 микроконтроллере
у псч3 с жки на специальной микросхеме и микроконтроллере
хотя логически было бы сделать наоборот
видимо в 2004 спец микросхемы были не в моде (или дороже pic16)
Навигация