Автор Тема: Электродвигатель 6кВ.  (Прочитано 13579 раз)

Boris

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Электродвигатель 6кВ.
« : 07 Июнь 2019, 09:04:46 »
Электродвигатель 6кВ. Где у него нейтраль и нужна ли она ему. Пожалуйста подскажите. Заземление корпуса есть.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Электродвигатель 6кВ.
« Ответ #1 : 07 Июнь 2019, 17:08:58 »
Звезда в таких электродвигателях собрана внутри его корпуса и не имеет выводов наружу. Так как смысла ее выводить никакого нету. Переключение со звезды на треугольник в таких моторах тоже не актуально. В барно выводится только три фазных вывода и все на этом.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Boris

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Электродвигатель 6кВ.
« Ответ #2 : 07 Июнь 2019, 18:30:26 »
А на нейтраль трансформатора не чего не идет после этого двигателя. И вообще что-то уходит с двигателя.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Электродвигатель 6кВ.
« Ответ #3 : 09 Июнь 2019, 20:14:16 »
Цитировать
А на нейтраль трансформатора не чего не идет после этого двигателя.
А где Вы видели нейтраль у трансформатора в сети с изолированной нейтралью?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Электродвигатель 6кВ.
« Ответ #4 : 10 Июнь 2019, 16:21:01 »
Думается мне, Boris путает понятия "заземление" и "нейтраль".
 Корпус высоковольтного двигателя присоединяют к заземляющему устройству (возможно будет понятнее, если сказать - к контуру)
А нейтраль в сетях от 0,4 до 35 кВ есть только на стороне 0,4 кВ. Сети среднего напряжения (3, 6, 10, 20, 35 кВ) с изолированной нейтралью.

Boris

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Электродвигатель 6кВ.
« Ответ #5 : 10 Июнь 2019, 20:51:53 »
Спасибо большое что подробно объяснили.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Электродвигатель 6кВ.
« Ответ #6 : 10 Июнь 2019, 21:07:21 »
Добавлю сверху: электродвигатель - нагрузка симметричная (имеется в виду, конечно, исправный электродвигатель). А симметричной нагрузке в трехфазной сети ноль и не нужен. Электродвигатели до 1000 В тоже не имеют выводов нейтрального проводника. Даже в системе TN-S к ним идет четырехжильный кабель. Четвертая жила - соединение корпуса с РЕ шиной, то есть - заземление. К нейтрали двигателя она никаким образом не подключается, несмотря на то, что соединение обмоток в звезду выполняется в барно двигателя и доступно для подключения чего-либо.
Ну, а электродвигателям напряжением выше 1000 В нейтраль и подключать некуда. Она и на обмотке трансформатора (генератора) в этой сети выводов не имеет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Boris

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Электродвигатель 6кВ.
« Ответ #7 : 12 Июнь 2019, 09:43:41 »
Спасибо огромное.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Электродвигатель 6кВ.
« Ответ #8 : 13 Июнь 2019, 15:26:09 »
Спасибо огромное.



 ;)

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Электродвигатель 6кВ.
« Ответ #9 : 18 Январь 2020, 20:45:46 »
     Нейтраль у высоковольтных двигателей выводится наружу только в случае применения дифференциальной защиты двигателя.
На импортных трансформаторах 110/6 , для системы 6 кВ  с резистивно-заземленной нейтралью, стали применять трансформаторы с группой соединения обмоток D/Y:

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Электродвигатель 6кВ.
« Ответ #10 : 18 Январь 2020, 21:03:24 »
Цитировать
Нейтраль у высоковольтных двигателей ....
и генераторов тоже.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи