Минаков Максим:

--- Цитата: Bas от 28 Июнь 2020, 14:09:10 --- как то эти двое оперативников определяют количество этих ПЗ.

--- Конец цитаты ---

Согласно инструкции, в которой всё это должно быть написано. Да и вообще оперативнику редко приходится что-то выдумывать в своей работе, только в исключительных случаях. Все действия оперативник должен выполнять согласно инструкций.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Так то хорошо,но откуда берётся величина тока?
--- Конец цитаты ---
Как вам совершенно правильно написали, из инструкции на рабочее место для оперативного персонала предприятия.
Согласен, у кого-то ее может и не быть, раз такие вопросы возникают.
Приведу пример: наша рОдная БТЭЦ. К шинам ГРУ -6кВ подключены генераторы, 12МВт, 40 МВт, пусть они работают через колоду-пень и с ХЗ какой нагрузкой и в каком количестве - не важно. Плюс: есть связь с системой Ленэнерго через трансформаторы связи 110/35/6 кВ.
Ток трехфазного КЗ на шинах уже давно кем-то подсчитан, из расчета, что в работе все генераторы и оба трансформатора связи.
Допустим:
1 секция - 20 000 А
2 секция - 55 000 А.
Ясен пень, что одного ПЗ на 35мм2 для установки на шины ГРУ недостаточно. Подсчитали, решили - 2 штуки надо. Ну и ставят два рядом.
Отходящие фидеры (кабельные линии) от ГРУ, по понятным причинам, из-за тех же могучих расчетных токов КЗ, идут через токоограничивающие реакторы. Ток КЗ за реактором - 7 000 - 9 000 А. Посчитали - за реактором достаточно одного ПЗ.

Минаков Максим:
В случае, если ещё не стало понятно, почему необходимо ставить (там где это нужно) два ПЗ, а не одно: когда это ПЗ (не дай господь) вдруг окажется под напряжением и произойдёт, в худшем случае, 3-х фазное КЗ, то это ПЗ должно выдержать ток короткого замыкания длительное время и тем самым спасти жизни ремонтного персонала.

Ещё раз: если поставили одно ПЗ, а нужно было поставить два ПЗ, то это одно ПЗ не выдержит токов КЗ и просто сгорит не выполнив своё прямое назначение - спасать людей от действия электрического тока.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---о это ПЗ должно выдержать ток короткого замыкания длительное время
--- Конец цитаты ---
Поправка: за время срабатывания релейной защиты при КЗ в этой точке ПЗ не должно расплавиться. Если это произойдет, работники, находящиеся рядом, будут обожжены от термического воздействия электрической дуги.
Несомненно, ПЗ нагреется при КЗ даже в том случае, если не расплавится. Вот поэтому запрещается при работе прикасаться (без крайней на то необходимости) к переносным заземлениям.
И даже при установке:

--- Цитировать ---20.3. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой.
Запрещается при установке, снятии переносного заземления или выполнения работы касаться проводящих частей заземления.
--- Конец цитаты ---

Bas:

--- Цитировать ---Согласно инструкции, в которой всё это должно быть написано. Да и вообще оперативнику редко приходится что-то выдумывать в своей работе, только в исключительных случаях. Все действия оперативник должен выполнять согласно инструкций.
--- Конец цитаты ---
По крайней мере такой ответ должны засчитать.