величина напряжения на первичной обмотки
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: величина напряжения на первичной обмотки (Прочитано 13172 раз)
Александр98
Новичок
Сообщений: 37
Карма: +2/-0
величина напряжения на первичной обмотки
«
:
22 Июль 2020, 12:46:45 »
здравствуйте, такой вопрос как я могу узнать напряжение первичной обмотки НТМИ исходя из предоставленной векторной диаграмме. К.Т.Н. 1100 (110кВ/100В)
Записан
Минаков Максим
Старожил
Сообщений: 268
Карма: +23/-0
Начальник ЭТЛ
Re: величина напряжения на первичной обмотки
«
Ответ #1 :
22 Июль 2020, 13:10:55 »
107-108 кВ
Записан
Александр98
Новичок
Сообщений: 37
Карма: +2/-0
Re: величина напряжения на первичной обмотки
«
Ответ #2 :
27 Июль 2020, 10:47:43 »
Подскажите исходя из чего такой расчёт?
Записан
Минаков Максим
Старожил
Сообщений: 268
Карма: +23/-0
Начальник ЭТЛ
Re: величина напряжения на первичной обмотки
«
Ответ #3 :
28 Июль 2020, 19:13:48 »
Цитата: Александр98 от 27 Июль 2020, 10:47:43
Подскажите исходя из чего такой расчёт?
У вас указаны фазные напряжения на вторичной обмотке ТН равные примерно 58 В. Умножаете 58 на 1,73 (корень из трёх) и получаете линейное напряжение на вторичной обмотке ТН. Затем умножаете на коэффициент трансформации ТН, в данном случае это 1100. В итоге получаете 107-108 кВ на первичной обмотке ТН.
Записан
Александр98
Новичок
Сообщений: 37
Карма: +2/-0
Re: величина напряжения на первичной обмотки
«
Ответ #4 :
30 Июль 2020, 09:29:29 »
спасибо, как сам не додумался, всё элементарно