Электрооборудование > Силовые трансформаторы

Измерение силового трансформатора

<< < (2/3) > >>

Сергей Р:
Андрей! Я так понял, что вы напряжение 0,4кВ прямо с сетевого автомата берете? ЛАТР не применяете? 0,4 кВ подается на обмотки НН и 0,4кВ, и 6-10кВ? А если трансы мощностью более 2000кВА. У нас вот есть от 2800кВА (35/6) до 16 000кВА (110/6). Как быть с ними?

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Андрей! Я так понял, что вы напряжение 0,4кВ прямо с сетевого автомата берете? ЛАТР не применяете?
--- Конец цитаты ---
ИМХО, тут ЛАТР не потянет...

Сергей Р:
Алекс, сейчас продают ЛАТРы трехфазные на 380В и током 12, 20 и до 40А. Правда, они достаточно дорогие

AlexZhuk:

--- Цитата: Сергей Р от 25 Октябрь 2020, 20:01:59 ---Алекс, сейчас продают ЛАТРы трехфазные на 380В и током 12, 20 и до 40А. Правда, они достаточно дорогие

--- Конец цитаты ---
Ну, хе-хе, тогда прошу наделить написанное мною смыслом "не всякий ЛАТР потянет".
С моей же точки зрения, в нем и смысла-то нету.

Андрей Ч.:
Добрый день, честно говоря мы запускали прямым подключением к сети (толчком) трансформатор с максимальной  мощностью 3150 кВА. Трансформаторы с уровнем напряжения 6/0,4 кВ или 10/0,4 мощностью более 4МВА я не встречал. На обмотку ВН  силовых  трансформаторов более 4 МВА и напряжением обмотки ВН от 6 кВ и выше (6,6/6,6 , 10/6, 35/6 и т.п.) мы подавали симметричное трехфазное напряжение 0,4 кВ, а дальше приводили к номинальному напряжению обмотки ВН.  Посмотрите еще прибор  К540, тоже интересная штучка.