Добрый день.
Если ваш аварийный или предупредительный сигнал будет иметь уровень напряжения логической "1" для реле LOGO , то можно попробовать использовать логические элементы реагирующие на изменение фронта: AND (И) по фронту или NAND (НЕ-И) по фронту, либо завести сигнал на RS триггер с последующим сбросом его через определенное время. Сигнал нужно подавать на дискретный вход, только учитывайте время задержки сигнала, успеет ли сработать дискретный вход при разрыве цепи указательным реле. У нас стоял LOGO на ЦС, при срабатывании сигнализации блинкер ячейки разрывал цепь на столько быстро , что дискретный вход не успевал срабатывать.
Настроить аналоговый вход на изменение сигнала можно с помощью аналоговых компараторов или аналоговых переключателей, главное что бы функции успевали зафиксировать импульс с ШЗА и ШЗП. И главное: нужно уравнять уровни напряжений приходящих от шинок ШЗА и ШЗП с допустимыми уровнями сигналов реле LOGO.