Испытания и измерения > Определение мест повреждения

Аккустический метод. Фильм на ютубе.

<< < (2/5) > >>

Ivarbu:
А у нас конденсаторы вот эти https://www.instagram.com/p/CGzYAbLh4CX/
Поиск кабеля с помощью самодельного разрядника https://youtu.be/EVKTRBAK7sA
Индукционный Приемник П-900  (P-900) — трассопоисковый https://youtu.be/qep-xJyX8x0
 П-806 — приемник для поиска повреждений в кабелях https://youtu.be/vkymoi2aPgg

Ivan20:

--- Цитата: Ivarbu от 24 Февраль 2021, 03:51:23 ---Поиск кабеля с помощью самодельного разрядника

--- Конец цитаты ---
Используете схему описанную в видео? (АИИ-70 -кенотрон - конденсатор - разрядник, далее на трассе акустический датчик)

AlexZhuk:
Как обещал: разрядник. Он точно самодельный, на швеллер поставлены два изолятора. Далее немного токарных и сварочных работ - получаем готовое изделие

Теперь конденсаторы.




Обратите внимание на номинальное напряжение и емкость в микрофарадах.
В интернете нашел вот такую таблицу
Никаких других данных о производителях мною сходу не найдено. Современные конденсаторы для установок компенсации предпочитают делать сразу трехфазными, с тремя выводами.
P.S. Вот теперь у меня вопросы появились. Как мы на конденсатор с номинальным напряжением 6кВ десять подавали? Теперь я на это не поведусь  :-\

Ivarbu:

--- Цитата: AlexZhuk от 26 Февраль 2021, 11:38:52 ---Обратите внимание на номинальное напряжение и емкость в микрофарадах.
В интернете нашел вот такую таблицу
Никаких других данных о производителях мною сходу не найдено. Современные конденсаторы для установок компенсации предпочитают делать сразу трехфазными, с тремя выводами.
P.S. Вот теперь у меня вопросы появились. Как мы на конденсатор с номинальным напряжением 6кВ десять подавали? Теперь я на это не поведусь  :-\

--- Конец цитаты ---
Алекс, все просто номинальное напряжение переменное, а для акустики заряжают постоянкой, плюс испытательное напряжение у них выше больше 10кВ

AlexZhuk:

--- Цитировать ---плюс испытательное напряжение у них выше больше 10кВ
--- Конец цитаты ---
Да, я видел на шильдике одного из приведенных на фото конденсаторов, что его испытательное напряжение выше 6кВ. Но всегда есть соблазн дать еще больше. Надо будет обратить внимание коллег на этот факт.