Испытания и измерения > Определение мест повреждения

Аккустический метод. Фильм на ютубе.

<< < (3/5) > >>

Андрей Ч.:
Добрый день.
В отсутствии калиброванного разрядника и высоковольтного конденсатора мы применяли схему изображенную на рисунке.
В качестве конденсатора применяли неповрежденные жилы кабельной линии (при длине КЛ 300 метров  и более) , а в качестве разрядника "> <" конструкцию состоящую из медных голых проводов сечением 4..10 кв.мм. Расстояние между > < выбирали экспериментально, исходя из условий:
-частота пробоев: 1 пробой в 1..3 секунды;
-напряжение пробоя: 18..30 кВ;
- в режиме пробоев испытательная установка не должна  отключаться по токовой защите.
Вообщем чем больше импульс будет подаваться в место повреждения - тем лучше.
На трассе пару раз пробовали использовать в качестве светоскопа березовый черенок от лопаты или тяпки. При плотном грунте сигналы от пробоев прослушивались хорошо только на месте повреждения.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---схему изображенную на рисунке
--- Конец цитаты ---
Изобретатели! Сами придумали или научил кто? Надо будет взять на вооружение  :)

--- Цитировать ---На трассе пару раз пробовали использовать в качестве сТетоскопа березовый черенок от лопаты или тяпки.
--- Конец цитаты ---
Тут ничего удивительного. У моего бывшего коллеги был такой березовый черенок, главное - чтобы сухой. Он принципиально с ним ходил по трассе. А еще конец, который вставлялся в ухо, был тщательно подработан так, чтобы плотно в него входил. Индивидуальная подгонка ;)
Но опыт тут нужен. Я тогда молодой еще был, но сколько не пытался, так ничего с этим девайсом и не услышал. Ходил с пьезодатчиком.

Андрей Ч.:
Схема подключения передалась по наследству :), от старых инженеров ЭТЛ младшим  и так  далее...

AlexZhuk:

--- Цитата: Андрей Чуклинов от 05 Март 2021, 12:17:13 ---Схема подключения передалась по наследству :), от старых инженеров ЭТЛ младшим  и так  далее...

--- Конец цитаты ---
А кабелю от этого вреда не будет? Он вроде бы в таком режиме работать не предназначен.

Андрей Ч.:
ОМП проводили на кабельных линиях типа ААБ и т.п. с бумажной изоляцией, на КЛ из пластиката никогда не пробовал. Такая  испытательная схема описана в литературе по поиску ОМП.

Навигация