Автор Тема: Подбор автомата под сеть постоянного тока  (Прочитано 12772 раз)

CreckerGood

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Доброго дня!
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с выбором АВ под постоянное напряжение (48 или 60В) в зависимости от длины кабеля, мощности?
Может есть готовые таблицы для подбора? Есть ли требования к АВ.
Также не нашел никаких общих требований к проектированию сетей постоянного тока (есть конечно ТТ СОПТ СТО 56947007-29.120.40.041-2010, но мне для предприятий связи).
Есть сомнения по корректности документации от проектной организации - применяют модульные (бытовые) АВ до 125А пускай и с паспортной возможностью работы по постоянке.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Подбор автомата под сеть постоянного тока
« Ответ #1 : 12 Февраль 2021, 21:15:23 »
Цитировать
Есть ли требования к АВ.
Если применять модульную серию, то применяются только специальные автоматические выключатели. Отличие: на корпусе есть маркировка: плюсы с минусами. Например, от АВВ - S202M Z6UC. Естественно, двухполюсные.
С удивлением обнаружил, что и на большие токи есть даже выкатные автоматические выключатели от АВВ на большие токи: E1B/E MS 1250 IV 1000VDC F HR, к примеру.
Фишка вот в чем, с моей точки зрения. Работа тепловой защиты никак не зависит от рода тока, так как биметаллическая пластинка в автомате реагирует на его действующее значение.
А вот с отсечкой не все так. Поэтому там реле хитрое стоит. Если на модульке перепутать плюс с минусом, отсечка не будет работать категорически.
Второе, и ГЛАВНОЕ: гашение дуги на постоянном токе крайне затруднено, так как он, как на переменке, не переходит через ноль. Работа же дугогасительных камер обычной модульной серии как раз рассчитана на растягивание дуги и ее гашение при нулевом токе, она просто не сможет зажечься снова.
Постоянку так не погасить. Требуется магнитное дутье, как минимум.
Поэтому там применяются специальные автоматы.
Подробнее по теории:
Контакторы постоянного тока
Почему искрят контакты
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2021, 21:31:13 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Подбор автомата под сеть постоянного тока
« Ответ #2 : 12 Февраль 2021, 21:35:52 »
Дополнение.
Где-то на просторах YouTube один из подписчиков откопал видео на иностранном языке, где было наглядно показано, как горят и взрываются модульные автоматы на постоянном токе. Два случая: при отключении номинального тока и при отключении тока короткого замыкания.
То есть, если вы запитали устройство той же РЗА, которое в дежурном режиме берет какие-то там сотни миллиампер, то можете его коммутировать сколько угодно. Считайте, что отключаете как бы ток холостого хода. Но если по автомату потек номинальный ток, то дуга, возникшая при его отключении, не гаснет, горит, плавит контакты и корпус - пожар, как минимум.
Тем более, при отключении тока КЗ.
Пример был приведен на автоматах постоянного тока для случая с перепутанной полярностью подключения. Полагаю, с обычными - та же история будет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ivan20

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Проводим ретрофит ячеек КРУ6кВ, необходимо поставить АВ постоянного тока в цепях управления  (220В постоянки),  Цена 2х полюсного автомата на 2А минимум 3000р, лет 10 назад, когда была первая волна ретрофита на нашем предприятии, не парились и ставили обычные модульные автоматы по переменный ток. Подскажите, можно ли сэкономить или потом можно крупно пожалеть?