Автор Тема: Трансформатор тока нулевой последовательности.  (Прочитано 13880 раз)

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Доброго времени суток коллеги!
Вот столкнулся с монтажем ТТ, хочу узнать ваше мнение по поводу установки ТТ и его подключения из вашего личного опыта и как вы считаете, с "поводками" заземления все нормально?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Конечно, нет.
Они должны проходить обратно через ТТНП (баранку). В данном случае вы рискуете получить ложное срабатывание земляной защиты при КЗ на другом присоединении, а иногда хватает даже проведения сварочных работ неподалеку. А при ОЗЗ на данном присоединении защита может не сработать, так как ток по экранам кабелей будет вычитаться из емкостного тока, проходящего через его токопроводящие жилы.
Кроме того, поводки от экранов требуется изолировать по всей длине, так как у таких кабелей должен быть исключен контакт между поводками. Они должны присоединяться к выводу от заземляющего устройства в разных, рядом расположенных точках, и только там.
Сразу становится очевидным, что диаметр трансформатора тока нулевой последовательности занижен. Учтите, что класс его изоляции - 0,66кВ. Прикосновение к кабелю не очень желательно.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Благодарю за ответ, а про "поводки" есть какая нибудь литература, что их необходимо пропускать через ТТНП?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
про "поводки" есть какая нибудь литература, что их необходимо пропускать через ТТНП?
Это в любой книжке по релейной защите сказано в разделе "Защита от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью".
По поводу заземления поводков и в каких точках - в литературе про кабели из сшитого полиэтилена. Там часто приводят картинку, приведенную во вложении. Из нее следует, что не стоит давать токам через поводками экранов протекать как попало и пересекаться между собой. Так как они там есть даже при нормальной нагрузке. А в режиме проходящего сквозь кабель короткого замыкания они еще и увеличиваются в некоторое количество раз.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

shkiper

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
есть же муфты специальные, и в т.ч. с поводками заземления

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Александр, про ТТПН есть видео у Вас на ютуб канале? 
Если Вам не составит труда, дайте ссылку на литературу кабелей шитого полиэтелена, проесть по прокладке заземляющих поводков.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2021, 07:03:56 от Comosabe »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
про ТТПН есть видео у Вас на ютуб канале?
Земляная защита
Цитировать
дайте ссылку на литературу кабелей шитого полиэтелена, проесть по прокладке заземляющих поводков
К сожалению, там, где я черпал информацию, ее больше нет. Если только мой личный архив потрясти.
Попробуйте посмотреть по сайтам производителей: СевКабель, КамКабель. У них можно найти буклеты с полной информацией по прокладке и подключению кабелей из сшитого полиэтилена. Так как они напрямую заинтересованы в том, чтобы из изделия не выходили из строя из-за нелепых ошибок по незнанию предмета.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Благодарю!