Конечно, нет.
Они должны проходить обратно через ТТНП (баранку). В данном случае вы рискуете получить ложное срабатывание земляной защиты при КЗ на другом присоединении, а иногда хватает даже проведения сварочных работ неподалеку. А при ОЗЗ на данном присоединении защита может не сработать, так как ток по экранам кабелей будет вычитаться из емкостного тока, проходящего через его токопроводящие жилы.
Кроме того, поводки от экранов требуется изолировать по всей длине, так как у таких кабелей должен быть исключен контакт между поводками. Они должны присоединяться к выводу от заземляющего устройства в разных, рядом расположенных точках, и только там.
Сразу становится очевидным, что диаметр трансформатора тока нулевой последовательности занижен. Учтите, что класс его изоляции - 0,66кВ. Прикосновение к кабелю не очень желательно.