Ну, я такой же, наверное "проектировщик", как и вы.
Все, что знаю: вам потребуется подсчитать максимальные токи короткого замыкания, которые пойдут через ваше НКУ в самом плохом режиме. Значение динамической устойчивости будет зависеть от них. То есть, все аппараты в НКУ и опорные изоляторы должны эти токи выдержать и не рассыпаться.
Плюс, отключающая способность защитных коммутационных аппаратов должна тоже быть больше. чем максимальный ток КЗ.
Затем необходимы уставки защит, которые, собственно, после расчета токов КЗ и определяются. С выбранными временами отключения. По этим временам и токам определяется термическая устойчивость: успеют или нет расплавиться токоведущие части и их изоляция за время протекания тока КЗ.
Возможно, вам и так это известно, но - чем смог.