Если вентиляция, это небольшой кулер на 160 м3 в час(на фото), то этого мало.(И на фото вакуумники, если я не ошибаюсь).
363 А, номинального тока, приблизительно 1,5 Вт тепловыделение на 1А в полупроводнике, да еще на 3 фазы.
Итого 1,5*363*3=1633 Вт выделяется. По нормальному для обдува столько же кубов в час надо.
То есть еще 5 кулеров по 300 м3*ч. Для этого байпас и предлагается, чтобы убрать эти потери.
Ну и по нормальному, автомат или предохранители на 400А для защиты.
Тиристоры по перегреву как отключаются, и какая схема их управления?