1. Соответственно - протирка изоляции, осмотр электрооборудования на предмет наличия повреждений (тех же изоляторов и трансформатора).
2. Опробование включения/отключения и в случае необходимости - ревизия и ремонт приводов коммутационных аппаратов.
3. Проверка исправности предохранителей.
4. Зачистка всех контактных соединений.
5. Ревизия РЛНД (попа).
6. Испытание оборудования выше 1000 В повышенным напряжением (ввод подстанцию, изоляторы, кабельная линия, если есть)
Измерение сопротивления изоляции силового трансформатора.
7. Измерение сопротивления постоянному току обмоток силового трансформатора
8. Измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства.
По необходимости:
9. Проверка характеристик срабатывания автоматических выключателей
10. Измерение сопротивления изоляции отходящих кабельных линий
Вот примерно все, что пришло сразу в голову.