Голосование

А выключатели каких фирм установлены у вас?

АВВ
Legrand
Schneider Electric
Dekfaft
TDM
IEK
LSiS
Другие

Автор Тема: Какие модульные выключатели вы используете  (Прочитано 64798 раз)

mastaq

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 248
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
не совсем по теме, но обещал
история такова - мы выполняем периодические проверки в электроустановках. раз в 5 лет. но этих установок (зданий и построек) много и получается не менее 1000 в год. в некоторых щитах нет УЗО, чаще это одно УЗО. но бывают какие то установки, когда и десятки УЗО в каждом щите
кроме УЗО, проверяем сопротивление заземлителя, петлю фаза ноль, визуально, состояние...

так вот месяц назад, в одном месте, где 40 мелких построек и одно здание лаборатория и в этом здании 15 электро щитов
как результат, после проверки заменили более 110 УЗО
пять лет назад, они были исправны

я прикреплю фото и можно определиться с изготовителями
это при том, что все электромагнитные, большинство тип А и все 10кА
« Последнее редактирование: 11 Март 2024, 20:56:46 от mastaq »

mastaq

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 248
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
не совсем по теме, но обещал
история такова - мы выполняем периодические проверки в электроустановках. раз в 5 лет. но этих установок (зданий и построек) много и получается не менее 1000 в год. в некоторых щитах нет УЗО, чаще это одно УЗО. но бывают какие то установки, когда и десятки УЗО в каждом щите
кроме УЗО, проверяем сопротивление заземлителя, петлю фаза ноль, визуально, счостояние...

так вот месяц назад, в одном месте, где 40 мелких построек и одно здание лаборатория и в этом здании 15 электро щитов
как результат, после проверки заменили более 110 УЗО
пять лет назад, они были исправны

я пркреплю фото и можно определиться с изготовителями
это при том, что все электромагнитные, большинства тип А и все 10кА

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2847
  • Карма: +277/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
я прикреплю фото и можно определиться с изготовителями
это при том, что все электромагнитные, большинство тип А и все 10кА
По фотографиям название производителя не прочитать.
Полагаю, что 10кА относится к дифференциальным автоматам, а не к УЗО.
И все это добро не прошло теста кнопкой? Или характеристики срабатывания измеряли?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 291
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Тоже интересно, по какому параметру забраковали...

mastaq

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 248
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
я прикреплю фото и можно определиться с изготовителями
это при том, что все электромагнитные, большинство тип А и все 10кА
По фотографиям название производителя не прочитать.
Полагаю, что 10кА относится к дифференциальным автоматам, а не к УЗО.
И все это добро не прошло теста кнопкой? Или характеристики срабатывания измеряли?
из более, чем 100 УЗО (я не ошибся, именно УЗО) 90%оказались F&G
наверное кто то встречался. посмотрев историю, то увидел, что 5 лет назад мы там же поменяли около 40, а теперб оставшиеся
есль несколько - 2 CHINT, 8 - GENERAL ELECNRIC ну и еще другие
но эти уже установлены в последние годы, вместо вышедших из строя

в начале мы проверяли прибором (ток и время), но я понял картину и сказал проверять кнопкой Тест. так вот некоторые - не срабатывали, некоторые срабатывали, но невозможно было вернуть в рабочее состояние

мой вывод, занимаясь 20 лет заземлениями. не так важно периодически проверять LT, не так важно 20, 30 или более ом сопротивление заземлителя, даже наличие заземляющей жилы надежной в розетке. важно! проверять и раз во сколько то лет менять УЗО
наиболее важно из всех действий периодической, профилактической проверки
даже поверять автоматические выключатели, не основное

mastaq

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 248
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
Тоже интересно, по какому параметру забраковали...

я уже ответил. в начале проверяли прибором, а затем и кнопкой справились

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 420
  • Карма: +50/-2
    • Просмотр профиля
Полагаю, что 10кА относится к дифференциальным автоматам, а не к УЗО.
У ВДТ тоже такой параметр есть, у LSIS в каталоге точно. У других не смотрел специально. Что логично - должно выдержать ударный ток, пока ждет что отключиться АВ.

mastaq

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 248
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
кнорка Тест, показуя нам, чир УЗО не исправен. при этом большинство приборов прошло проверку прибором и были признаны годными
всегдла был уверен, что наоборот

сегодня проверяли в другом месте. это у моря и возможно условия тяжелые (жара, влажность...)
около 45 в один день забраковали. прикреплю листик, сфотографировал телефоном и поэтому не качественно
все УЗО не исправны (по времени срабатывания
у меня появилась мысль, но не по теме тут и напишу в рубрике УЗО. будет интересно ваше мнение

Michael_B

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Какие модульные выключатели вы используете
« Ответ #83 : 02 Октябрь 2024, 23:07:22 »
Доброго времени суток!
Выбираю автоматы и УЗО в щит для частного дома. Рассматриваю IEK серии  Армат и Карат. Цена в ЭТМ отличается практически в 2 раза- 10тыс. против 19 тыс.! Есть ли смысл переплачивать за Армат и чем он так превосходит Карат для обычного бытового применения? 

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2847
  • Карма: +277/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Какие модульные выключатели вы используете
« Ответ #84 : 03 Октябрь 2024, 23:04:42 »
Есть ли смысл переплачивать за Армат и чем он так превосходит Карат для обычного бытового применения?
С моей точки зрения Армат только тем лучше, что включение происходит с ускорением. Обычно большинство модульных автоматов при перемещении рукоятки включения подводят контакты друг к другу плавно. А у Армата (и некоторых других фирм, коих не так много) - на определенно этапе происходит резкое сближение контактов за счет пружинки. При коммутации серьезных нагрузок контакты меньше подгорают.
Есть определенные сомнения, что для быта такой функционал очень полезен.
А в остальном, по прочим отличиям - посмотрите буклеты ИЭКа. Более на память ничего не приходит.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 291
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Какие модульные выключатели вы используете
« Ответ #85 : 04 Октябрь 2024, 08:19:27 »
Вероятность того, что в квартире/доме кто то будет играться включением/отключением дифа крайне мала (что называется: включил и забыл). А значит нет смысла заморачиваться на покупке более усоверсенствованой серии. Главное, что основная защитная функция работает, а на практике это пригождается не часто.
Так что мой вердикт в пользу менее дорогих устройств для дома и подороже для производства.
Конечно есть такой элемент поведения человека, как "понты"))) Это как, например, купить айфон и жрать доширак.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 420
  • Карма: +50/-2
    • Просмотр профиля
Re: Какие модульные выключатели вы используете
« Ответ #86 : 04 Октябрь 2024, 16:01:22 »
А в остальном, по прочим отличиям - посмотрите буклеты ИЭКа. Более на память ничего не приходит.
У них разный максимальный ток КЗ, который они выдерживают без разрушения. Для дома и Карат нормально 4,5кА, для промышленности и Армат нормально не ниже 6кА.

На 01:00 прикольно светится аппарат. Жаль не показывают как их разносит, при превышении тока)
https://yandex.ru/video/preview/4031598777093381027
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2024, 16:04:14 от Sharfik »

Michael_B

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Какие модульные выключатели вы используете
« Ответ #87 : 04 Октябрь 2024, 17:51:12 »
Спасибо всем за ответы! Заказал в ЭТМ серию Карат. На 6 кА тип А УЗО ВД3-63 нет даже на складе производителя- ожидание 4 месяца, заказал обычные ВД1-63- 3 недели. Автоматы взял ВА47-60М, там сроки максимум 3 недели на 20 А хар.С, остальные номиналы 5-7 дней. Зато Арматов любых и в наличии пожалуйста)

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 280
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Какие модульные выключатели вы используете
« Ответ #88 : 05 Октябрь 2024, 22:46:03 »
Какая убогая лаборатория Кэаз, такая и продукция.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2847
  • Карма: +277/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Какие модульные выключатели вы используете
« Ответ #89 : 06 Октябрь 2024, 21:03:25 »
На 6 кА тип А УЗО ВД3-63 нет даже на складе производителя- ожидание 4 месяца, заказал обычные ВД1-63- 3 недели. Автоматы взял ВА47-60М, там сроки максимум 3 недели на 20 А хар.С, остальные номиналы 5-7 дней. Зато Арматов любых и в наличии пожалуйста)
Мы сами постоянно сталкиваемся с тем, что сроки поставки ужасающие. Объект пора сдавать, а автоматов не купить. Поэтому зачастую все сваливается к каким-нибудь Chint-ам. Создается впечатление, что наша промышленность не успевает за спросом. Или они все в новые регионы улетают, как и цемент.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи