Электроснабжение > Кабельные линии
Покупка кабеля
AlexZhuk:
--- Цитата: blastbeat от 01 Февраль 2022, 23:11:15 --- Куски по 50 м, как я понимаю.
--- Конец цитаты ---
Откуда такая уверенность? Неужели на барабане только 50 м умещается?
Алексaндр:
--- Цитата: blastbeat от 01 Февраль 2022, 23:04:26 --- Так вот для ПвВГЭ 3х95/95 при прокладке по воздуху для переменного тока долговременная допустимая нагрузка составляет 304 А.
--- Конец цитаты ---
А ток в земле?
Да 600м это АВВГ общая длинна, рубится на куски 50 м. для питания всей установки.
ПвВГЭ 50м , рубится на куски 10 м. для питания моторов.
Частотники огромные, и клемники у них тоже большие.
blastbeat:
--- Цитата: AlexZhuk от 02 Февраль 2022, 00:05:35 ---
--- Цитата: blastbeat от 01 Февраль 2022, 23:11:15 --- Куски по 50 м, как я понимаю.
--- Конец цитаты ---
Откуда такая уверенность? Неужели на барабане только 50 м умещается?
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: Алексaндр от 28 Январь 2022, 07:59:36 ---Длинна кабеля общая проектная известна 600 м
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: Алексaндр от 30 Январь 2022, 15:58:45 ---Внутри цеха, по воздуху, по полкам, эстакадам, на стенах и потолках, групповая прокладка, 12 кабелей
--- Конец цитаты ---
blastbeat:
--- Цитата: Алексaндр от 02 Февраль 2022, 00:30:44 ---
--- Цитата: blastbeat от 01 Февраль 2022, 23:04:26 --- Так вот для ПвВГЭ 3х95/95 при прокладке по воздуху для переменного тока долговременная допустимая нагрузка составляет 304 А.
--- Конец цитаты ---
А ток в земле?
--- Конец цитаты ---
Так я ж вам сразу и гост назвал, и ссылку на заводские параметры кинул. 283 А при прокладке в земле. В ГОСТе это Таблица 20.
Алексaндр:
В земле больше должно быть, а тут наоборот :o
Навигация