Когда оказалось, что испытания проводились ежегодно, о чём свидетельствуют протоколы, они были посланы, со своей версией, в известном направлении. И грустным пожарникам пришлось искать другие версии пожара.
Да, в таком случае электротехническую версию пожара надо еще доказать. А при отсутствии протоколов доказывать ничего не надо. Хоть это и неправильно.
Протоколы это одно, а проводились ли испытания?)

3
ЭТЛ выдаёт только протокол.
Вот есть пример из инета.

4
Подскажите пожалуйста Обязательно ли опресовывать многожильный провод перемычки между шинами заземления?
Как выглядит соединение? Если там просто намотано под болт - это брак. В современном мире накинуть наконечник не проблема.
Можно сослаться на "ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические", но там пункт 2.1.11 дозволяет без наконечников, при наличие специальной шайбы не позволяющей выдавливать проволоку жилы.
Намотано на болт приваренный к шине, шайба, гайка.

5
Ознакомьтесь с п. 1.7.139-146 ПУЭ Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов
.
Что то про опресовку защитных проводников я там не нашел.

6
Если заказчик платит, то почему нет?
п. 1.8.37 ПУЭ пп. 3.1 Проверка сопротивления изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. Значение сопротивления изоляции - не менее 1 МОм.

Методика: отсоединяете испытываемый аппарат от цепи с двух сторон, меряете во включенном состоянии каждый полюс относительно "земли" и между полюсами.
Т.е. у выключателей у которых номинальный ток менее 400 А, не производится?

7
Не опрессовывайте, если хотите сделать залепуху.
Работа уже сделана, вопрос в том принимать или не принимать такую работу. Если не принимать то нужна ссылка на нормативы где это прописано.

8
Подскажите пожалуйста Обязательно ли опресовывать многожильный провод перемычки между шинами заземления?

9
Есть конкретная задача по испытанию сопротивления изоляции автоматических выключателей. Но что то на просторах интернета мало информации о таком виде испытаний. И о необходимости его выполнения. На вашем канале тоже об этом не сказано).

10
Измерения сопротивления изоляции вводных и распределительных  устройств, электрических аппаратов. Кто нибудь слышал о таком? Есть методика?