Что за агрегат такой? чего смазывает?
смазывает паровую турбину (небольшой мощности).

2
забыл сказать мы говорим об системе на 110V DC емкость 55+55 (Две группы) 110Ah.
емкость батарей 55AH, AGM Batterie 12V.
Всего 9 + 9 = 18 батарей.
две параллельные группы блоков
- 9 последовательно соедененныз батарей 9x12V = 108V DC
- 9 последовательно соедененныз батарей 9x12V = 108V DC
---
мотор 110V DC - 24A -запуск через стартовый резистор (ограничение тока до 3xIn = 72A, запуск мотора в течении меньше 2 sec.)

3
Приветствую,
можно "глупый" вопрос, почему в шкафах ШОТ используют сложные системы зарядкт батарей,
почему не использовать обычне блоки питания (например SITOP на 48V DC),
если нужно 220V DC можно последователньо подключить 5 блоков питания и настроить напряжение которое нужно для зарядки батарей?
Звучит дико и так наверное никто не делает, но вопрос ПОЧЕМУ так не делают?

Есть мотор постоянного тока 110V DC (иногда 220V DC), мотор для аварийного запуска насоса смазки агрегата,
для этого мотора используется специальный шкаф с батареями и с зарядкой этих батарей,
зарядка целый блок с управлением тиристорами и контролем батарей,
недавно у одной фирмы увидел в шкафу просто 5 последовательно подключенных блоков питания и ВСЕ!!!!
и тут я задал вопрос, а что так можно было делать?

4
Шина для экранов кабеля, перемычка на PE как лучше сделать.
Приветствую, обычно в наших проектах мы используем отдельную шину для экранов кабелей, от этой шины на шину PE идет перемычка [провод 16m2.].
Недавно коллега сказал что «лучше» делать перемыку по другому.
- Или использовать изоляторы которые касаются монтажной панели, а монтажная панель уже заземлена на PE (отдельный провод)
- Или вместо провода использовать оплетку (как на фото).

Подскажите какой (и почему) вариант лучше?
И по поводу сечения провода (перемычки) между PE шиной и шиной для экранов, как посчитать сечение например в одном проекте видел используют 6мм а в другом 16мм2.

5
Термическая стойкость проверяется по величине тока КЗ и времени его протекания, пока защита не отключить. А для расчёт динамической стойкости необходимо знать ударный ток КЗ.
ударный ток КЗ я не рассчитывал, и если честно слабо представляю себе как это "корректно" сделать,
у нас шка MCC, в шкафу вводной автомат на 400A, питание на наш шкаф идет от заказчика, что у него там не известно.
Что нужно запросить у заказчика чтобы посчитать ток К.З.?

а как такой ток может быть на кабеле? предохранитель перегорит уже при токе 2,88kA через 0,024c
если я правильно понимаю что у нас не может быть ток больше чем максимальная уставка предохранителя

6
А кто это у нас в современном мире в МСС для защиты электродвигателя ставит предохранитель, а не автоматический выключатель защиты двигателя?
Вы удивитесь, но есть еще такие "компании" которые так делают. Ставят предохранители плюс тепловое реле, вместо того чтобы поставить автомат с тепловой защитой.
Но это мы уже отошли от вопроса...вопрос был по проверке кабеля...не могли бы ответить на тот вопрос.

Исправьте это. Столько проблем снимете.
к сожалению это не мы делаем поэтому исправить не представляется возможным

7
по поводу токовой характеристики предохранителя...
нашел в нете информацию по кабелю NYY по токе короткого замыкания Short circuit current
по таблице кабель 25mm2 если я правильно понимаю выдерживает ток к.з. 2,88kA в течении 1 секунды,
посмотрел характеристики предохранителя 3NA3836
при этом токе 2,88kA предохранитель перегорит через 0,024c. получается что можно использовать?

8
По поводу тока короткого замыкания,
у нас есть небольшой шкаф MCC, в шкафу вводной автомат 400A, заказчик запытывает наш шкаф, у него будет автомат на размер больше.
Что у заказчика не известно.
Если пользоваться конфигуратором SIMARIS то он показывает что ток к.з. на моторе максимальный 3000A (принтскрин прикреплен).

9
Приветствую,
господа давайте проверим правильность выбора

силового кабеля сечением 25mm2 (NYY-J, трехжильные+PE, прокладка в кабельном лотке)
для мотора (ток 64A/400V AC)
длина кабеля 80m

в MCC установлен предохранитель gG Siemens 3NA3836 (160A) и тепловое реле 3RB30461XB0 (32-115A)

Вопрос при коротком замыкании (например в двигателе), есть ли риск повреждения силового кабеля, т.к. защиту от короткого замыкания обеспечивает предохранитель (160A).
Как проверить этот кабель?

Например конфигуратор Simaris говорит все ОК, а другой конфигуратор, как только выбираем предохранитель 160A говорит испольщовать кабель 70mm2.
Кто прав?

10
Добрый день,
можно несколько "глупых" вопросов о работе генератора (например небольшой генератор 10Mw и паровая турбина),
генератор подключен к сети...
почему энергия идет от генератора в сеть а не наоборот? из сети в генератор?
я понимаю что когда генератор синхронизировалс с сетью, напряжение, углы и частота одинаковые с сетью...
где-то читал что для солнечных батарей, чтобы энергия шла в сеть нужно немного повысить напряжение (сделать больше чем в сети),
тогда направление от источника в сеть...для генератора это не приминимо?
Спасибо.

11
спасибо за новодку...да есть такая галочка
Options->Move Objects Transparently
после этого можно перемещать блоки свободно.


12
подскажите как я могу подвинуть (вниз/вправо) элементы....
например я пытаю вставить новый блок, но этот блок вставляется вверхнем левом углу...
и он как бы перекрывает существующий блок...поверх существующего...выглядит некрасиво...(фото прикреплено)
как можно подвинуть этот элемент...?



13
Добрый день,
в подстанции 6.6KV есть защитное реле REF542plus...в нем есть 10 защит (универсальные на все случаи жизни),
по факту нам нужно только три защиты, остальные хотели бы деактивировать.
На панели REF есть возможность деактивировать защиты (Меню control)
но к нашему сожалению не все защиты с панели можно деактивировать, которые нам нужно...

В логике REF (FUPLA) на входе BS блока защиты можно подключить блок Constant (который будет доступен на панели - Show parameter on HMI),
но я не пойму где взять этот блок? Insert->????
Правильно ли я понимаю, что если нам нужно добавить возможность деактивации конкретных защит с панели..нам просто нужно в логике FUPLA на вход BS защиты завести этот блок (фото прикреплено).



14
Какой регулятор (контроллер) Вы используете? Модель-производитель.

15
Какой регулятор (контроллер) Вы используете? Модель-производитель.
Мы например, используем
MR, BLR-CX
Schneider-Electric, Varlogic NRC12
Janitza, Prophi 6R

вопрос по мощности ступеней?
у нас есть устанвока 600kVAR ей управляет контроллер с 6 выходами,
компоновка по ступеням такая

STEP [1]: 1x 50kVar (4x12,5kVAR)
STEP [2]: 1x 50kVar (4x12,5kVAR)
STEP [3]: 2x 50kVar (2x 4x12,5kVAR)
STEP [4]: 2x 50kVar (2x 4x12,5kVAR)
STEP [5]: 2x 50kVar (2x 4x12,5kVAR)
STEP [6]: 4x 50kVar (2x 4x12,5kVAR)

т.е. реально у нас каждая ступень 50kVAR но так как контроллер только с 6 выходами, то в некоторых случаях контроллер коммутирует сразу несколько ступеней.
например 4 чтобы получить 200kVAR.

сейчас мы планируем сделать точно такую же установку но с новым контроллером, у нового контроллера 12 выходов.
как думаете как лучше поступить оставить старую компоновку и использовать только 6 выходов из 12
или подключить все выхода и сделать одинаковые ступени по 50kVAR.
Думаю что более гибко использовать все 12 выходов.

понятно что при настройке контроллера указывается мощность каждой ступени и контроллер понимает как скомбинировать выхода чтобы получить требуемую емкость для компенсации.