Коллеги, подскажите пожалуйста НДТ по прокладке КЛ. Нормы, правила, любая информация
ПУЭ Глава 2.1, я бы с этого начал. А вообще, для каждого способа прокладки (открытым способом, воздушные линии) есть технологии, зависящие от марки кабеля и его характеристик. Пару лет назад увидел сшитый полиэтилен 10кВ трехжильный, который по воздуху прокладывают с использованием специальной арматуры крепления к опорам.

2
Цитировать
Подозреваю, что проектировщики попросту не считают токи КЗ
Не считают. По крайней мере те проекты который мне попадались за последние лет 5, по 0,4 не считают нужным производить такие расчёты.

3
Возможно, что проблема в сечении кабельной линии, а не АВ. Из-за которой не возникает расчётный ток КЗ для срабатывания Ваших АВ.

4
Цитировать
Я бы сам хотел познакомиться с представителями ЭЛ, занимающимися измерениями показателей качества ЭЭ на профессиональной основе. Очень хочется живых примеров из жизни.
У меня на предприятии делали такие испытания два года назад с протоколом, соответственно. Могу дать контакты, но - это МО, а не Питер, если интересно? В протоколах ссылки на ГОСТы 32144-2013, ГОСТ30804.4.7-2013, ГОСТ30804.430-2013, ГОСТ Р8.655-2009. Тип (марка) СИ - мпк-1 Госреестр №2 71684-14.Сам до конца не разобрался в этой теме, но по новым ПТЭЭПЭЭ не реже, чем в 2 года обязали делать, а читать ГОСТЫ времени не хватает, к сожалению. Как раз в этом году повторно буду делать.
По Вашему фильму вроде всё понятно было, но дело для нас новое, поэтому требует времени, чтобы разобраться в нюансах, на мой взгляд.

5
Разное / Re: Наряд, допуск
« : 29 Январь 2025, 08:10:01 »
У нас сисадмин, на прошлом месте работы, имел, как раз группу III по электробезопасности. По приказу, также имел допуск к самостоятельной работе в соответствии с утверждённым руководителем предприятия порядком работ выполняемых в электроустановках, соответственно - по нарядам-допускам, распоряжениям и в порядке текущей эксплуатации.

6
Трудовым договором должно регламентироваться. Должности не имеют значения. Работал главным энергетиком в 2 разных компаниях, около года назад. Разумеется должностные инструкции будут отличаться, как и состав документации.

7
Цитировать
Есть ли на форуме люди, которые эту тему знают?
Около 7 лет эксплуатировали электродные парогенераторы, только не на 15кВ, а на 0,4. У нас стояли ЭПГ-100 (Санкт-Петербург). Принцип работы: ток подаётся на электроды (трубы), при заполнении водой, когда достигается уровень электродов - вода закипает. Автоматика довольно примитивная, контроль уровня, температуры, продувки по давлению, ЭКМ (электро-контактный манометр) + группа безопасности по давлению. Вода очищенная в него подавалась, определялась проектом, исходя из характеристик исходной воды. Самый проблемной частью были электроды, которые со временем просто прогорали, а остатки осыпались на дно, забивая продувочный канал. Пробовали из нержавеющей стали - было ещё хуже + сам корпус котла от коррозии начинал течь.
Была ещё проблема резкого броска тока, когда котел заполнен водой, около 400А, при номинале в 160А. Отключались АВ на питающей подстанции. Решением проблемы стали: установка РМТ (реле максимального тока) с нулевой задержкой на отключение, а также плавная регулировка подачи воды на котел, которая вручную шаровым краном достигалась.
Р.S. Это далеко не все нюансы данного оборудования.

8
Цитировать
Интель и смотрящий посещают место работы и определяют что может быть опасным или неприемлемым
У нас, когда на фарме работал, тоже пытались такую дурь ввести. Т.е. помимо охраны труда, разрабатывать протоколы всяких окружающих опасностей для каждой конкретной работы. Нам и так хватало там хлопот, типа СОП, СТП, квалификации, FAT, SAT, а тут ещё и это. Потом не знаю что было - сменил место работы.

9
10/0,4 кВ, 4 секции 0,4 кВ -  летом гоняли пыль с помощью влажной тряпки. Изоляторы керамические тоже протирали влажной тряпкой. До меня, как раз сильные загрязнения удаляли с помощью керосина с изоляторов (он оказывается ближе к диэлектрикам), а шины спиртом протирали. Так делали пока был СССР, потом все забили и вот спустя 20 с лишним лет пришлось потрудиться на славу. Но думаю, что если каждый год это делать, то и влажной уборки должно быть достаточно.
Кстати по поводу спирта внутрь, вспомнился рассказ одного кировского коллеги, про его работу в службе РЗА: когда они приезжали на ТП/РП на обслуживание релейной защиты, то на крышке от РТ-40 у них уже риска стояла, покуда наливать)))

10
В каком-то документе ПАО Россети, было написано в предисловие, что пользоваться их материалами, можно только с письменным уведомлением. К сожалению с ходу не вспомню, что за документ, но что-то связанное с  испытаниями в электроустановках. Я так понял, что они какое-то авторское право, таким образом пытаются защищать.

11
История документа из Техэксперта

12
Цитировать
Задача всех решений по заземлениям и СУП, ДСУП их выровнять чтобы человек не попал под разность потенциалов.
Я бы ещё добавил, чтобы вызвать соответствующий ток в коммутационном аппарате для его сработки на отключение, при аварийной ситуации (КЗ). Выравниваю и уравнивают именно с "землёй".

13
Цитировать
Диэлектри это хорошо, но как правило есть примеси и воду надо рассматривать как проводник. Ходил на лекции Астро-УЗО, там лектор это обговаривал ставя в пример квартиру с водой на кухне и в ванной. Имея пластиковые трубы в квартире, и допустим пробой проводника в конструкции стиральной/посудомоечной машины мы можем получить что ток по телу воды пойдет в ванную, а там человек может стоять голыми ногами на полу и умываться. Поэтому даже в пластиковых трубопроводах требуется делать стальную вставку, которая заземляется на систему уравнивания потенциалов.
 Искать нет времени, вроде бы даже в каких то циркулярах Росэлектромонтажа было такое указание.
Согласен, что ситуация с человеком в ванной возможна, опять-таки пол должен иметь потенциал земли. Но раз мы принимаем воду за проводник, то бОльшая часть тока пойдёт к источнику воды, а именно насосу, который точно заземлён. По поводу стальных вставок, когда сдавали в эксплуатацию завод в 2018 году, то там ПНД труба 150мм входила в здание без всяких вставок, при этом в проекте должна была быть в составе СУП, но так все и забили, как я помню.
Ещё бывают такие ситуации, как у нас в доме: старые чугунные/стальные ванные поменяли на пластиковые, труба оцинкованная на ХВС, частями меняется на ППР, но пока всё хорошо. Но это до того, как ТЭН прошивать в машинке стиральной не начнёт, я думаю.

14
Цитировать
На самом деле отмечу, что меня щипало от струи воды из-под крана. А все из-за незаземленной стиральной машинки, которая подключалась к водопроводу с помощью штатного резинового шланга.
Такое встречается, конечно - в основном при "коротыше" ТЭНов. Но странно, что при заземлении машинки, ведь заземляется металлический корпус, а не трубы с водой - помпа на машинке пластиковая, обычно. Может статика? Начиная от насосной станции, заземлены насосы, которые качают воду (100%), сами трубы, как правило металлические лежат в земле, на входе в здание СУП должна быть (но всегда выполнена), поэтому, как мне кажется столб воды и так заземлён. А вот то, что сейчас часто трубы стали из пластика делать, вот это может приводить к подобным казусам.
Р.S. когда меняли металлическую ванную, в старой квартире, то там был пруток заземления через болт к ней прикручен, а сейчас такого, думаю редко, где встретишь.

15
Цитировать
В трубопроводах заземляется не только тело трубы, а сам столб воды
Вот уже не первый раз встречаю про заземления столба воды. А можно поподробнее? Ведь у воды сопротивление постоянно меняется и в некоторых случаях оно стремится к диэлектрику вообще. Каким образом, чисто технически, столб воды заземляется? С трубой всё понятно.