К вышесказанному добавлю ПТЭЭП Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей гласит:
Данный документ утратил силу и не действующий на данный момент. Вместо ПТЭЭП, с 7.01.2023 года вступил в силу Приказ Минэнерго РФ №811 от 12.08.2022 - ПТЭПЭЭ, в котором приложение 3 отсутствует вовсе.

2
Цитировать
И соответственно в которых нужно работать по нарядам-допускам.
Тут ещё нужно определить характер работ. Возможность проведения их не только по наряду-допуску, но и по распоряжению, а также в порядке текущей эксплуатации. Это обязанность руководителя организации (владельца электроустановки).

3
Цитировать
2. АВР неадекватный, вместо помощи устроит межфазное замыкание двух источников.
Должны быть сфазированы источники. А так, да, механическая блокировка совсем не помешает.

4
Цитировать
Да, в том то и дело... Если мы переключим рубильники в1,2 положение и запитаем РП1 и РП2 от одного ввода допустим при аварии, то при восстановления напряжения на аварийном вводе ВНР не будет для АВР.   
Тут только контроль питания на аварийном вводе. Когда восстановится питание, опять вручную переключать.

5
У Вас тут ещё получается некое резервирование по второй категории РП1 и РП2, от ввода. Картинка не увеличивается, но получается так. Т.е. первая категория в автомате с АВР сработает, а при потере одного из вводов, чтобы РП1 и РП2 работали, нужно вручную переключать персоналу будет. Довольно странное решение, но сейчас всякое можно увидеть.))

6
Честно говоря, назначение перекидных рубильников на вводе не понятно. Что касается первой категории, то требования питания от двух независимых источников с автоматическим переключением (АВР) соблюдается, если ввод 1 и ввод 2 независимые. У Вас на схеме это не отражено.

7
Воздушные линии / Re: питание СИП
« : 23 Январь 2026, 07:56:44 »
Цитировать
Есть специальные обжимные наконечники для сипа, загугли.
Кстати да. Герметичные гильзы под опрессовку. Видел, как их используют в сетях среднего напряжения, а на 0,4 кВ не встречал. Загуглил - бывают 150 мм2 и меньше.

8
Воздушные линии / Re: питание СИП
« : 21 Январь 2026, 08:34:38 »
Цитировать
Алюминиевый наконечник и болтовое соединение. По-моему - единственное верное решение в данной ситуации.
На мой взгляд тоже самое оптимальное решение и работающее (для СИП наконечники со срывными болтами). А вообще, есть и прокалывающие зажимы на 150х150 мм2, но в практике с такими не сталкивался - максимум 95 мм2 и они в работе, т.к. бывают достаточно протяженные и разветвленные линии СИП, а соединять их приходится. Ещё у EKF есть планшетные соединительные зажимы. Бывают защищённые от атмосферы и "голые".

9
Цитировать
Спрошу у знакомого инженера, с кожзавода, может они встречали подобное - напишу, если ответит по существу.
Коллега отозвался. Он работал на разных фабриках и встречал такие двигатели. Говорит, что он обычный двухобмоточный, но с магнитным прерывателем (тормозом). Достать проблема, но ремонтопригодный.

10
Цитировать
С ним, тьфу-тьфу, всё так. Но ему уже много лет. Хотим в рамках модернизации всю периферию менять
Спрошу у знакомого инженера, с кожзавода, может они встречали подобное - напишу, если ответит по существу.
Как вариант, ещё, если есть знакомый/хороший обмотчик, то попросить его, или самостоятельно измерить сопротивление обмоток, сечение, на случай, если перематывать придётся. Не думаю, что с подшипниками могут возникнуть проблемы, по замене (сейчас, всё что угодно можно найти).
А на крышке, случайно нет схемы соединения обмоток?

11
Качество лампочек, возможно. Тоже имеем подвал со светильниками в ВЗГ исполнении. Недавно все LED лампы поменяли, через пару месяцев опять половина в полнакала горят. попробуйте заменить, те что горят в полнакала.

12
Кабельные линии / Re: 240 между фазами
« : 17 Июль 2025, 08:55:05 »
Цитировать
Я Вам больше скажу - 2 линии СИП 4х120 тупо лежали на "дороге" (ну знаете да, какие на стройке "дороги"), по нему катались начиная от
погрузчиков и кончая самосвалами.
До первого случая со смертельным исходом. Потом Вас научат быстро, как правильно делать...

13
Цитировать
А что можете сказать по поводу сжимов ответвительных (орехов)?
В подъезде сорок лет уже на орехах алюминий (магистральный провод, от него на пакетник) - полёт нормальный. Вдвое складывать не рекомендую, т.к. алюминий не любит изгибов крутых. И так нормально можно зажать.
В гаражах ещё делали раньше (1986 год примерно) на болты с гайками через шайбы, под колечко провода алюминиевые. Если не перегружать, то до сих пор держатся многие. Сверху ХБ изолента+винил поверх неё, на улице в металлических распаечных коробках.

14
Цитировать
Какая там лицуха на ПО?
В основном лицензию покупают те, кто занимается проектированием профессионально, а так, если периодически что-то нарисовать, то конечно в ней смысла нет. Я например и в Word однолинейку нарисую, и принципиалку, если понадобится - только над базой элементов придётся поработать)). Коллега бывший в ИЭК работает - так они тоже кто на чём сидят. В офисе у них Кад стоит, а дома Сплан и что-то ещё, говорит. А другой на дому проекты чертит - у него старый тиснутый Кад с считалками и прочими библиотеками. Он уже лет 15 работает на нём...

15
Цитировать
У меня есть готовые шаблоны для вычерчивания принципиальных и однолинейных схем
У меня такие шаблоны/элементы в Word сделаны.)) На предыдущем месте работы лицензия Када стояла+компас (не лицензия), а сейчас только Автодеск для просмотра проектов и Word. В компасе, кстати однолинейные схемы мне больше понравилось делать - там достаточно много готовых элементов. 3D тоже в Компас, как по мне удобнее выполнять, хотя возможно из-за того, что начинал своё обучение именно с него.