Автоматические выключатели / Re: Какие модульные выключатели вы используете
« : 09 Ноябрь 2026, 14:45:42 »
У нас ИБП EATON (10 кВА,380В) стоИт, почти 10 лет. Годный аппарат - без проблем. Сейчас такой наверное уже не купить.
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
По электромонтажу не помогу, к сожалению.Можно посмотреть инструкции по монтажу ЛЭП с применением СИП, например компании Нилед - там доступно написано + картинки наглядные. У других производителей тоже много литературы.
неужели при выводе в ремонт, допустим частотного преобразователя нужно назначать ответственного руководителя работ? Разбор схемы = выполнение отключений электрооборудования.Там написано за исключением. "в ОРУ/ЗРУ с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение
Что имеют ввиду авторы Правил?
А что скажите, на счет работы по распоряжению для подрядной организации, разрешено или нет все-таки? По п.В п.47.6 речь идет об оформлении наряда-допуска (возможно Вы его перепутали с п.47.7 "Командирующая организация является ответственной за соответствие присвоенных командированному персоналу групп и прав, предоставляемых ему в соответствии с пунктом 46.3 Правил, а также за соблюдение им Правил."
46.7 только по наряду-допуску сказано…
К вышесказанному добавлю ПТЭЭП Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей гласит:Данный документ утратил силу и не действующий на данный момент. Вместо ПТЭЭП, с 7.01.2023 года вступил в силу Приказ Минэнерго РФ №811 от 12.08.2022 - ПТЭПЭЭ, в котором приложение 3 отсутствует вовсе.
И соответственно в которых нужно работать по нарядам-допускам.Тут ещё нужно определить характер работ. Возможность проведения их не только по наряду-допуску, но и по распоряжению, а также в порядке текущей эксплуатации. Это обязанность руководителя организации (владельца электроустановки).
2. АВР неадекватный, вместо помощи устроит межфазное замыкание двух источников.Должны быть сфазированы источники. А так, да, механическая блокировка совсем не помешает.
Да, в том то и дело... Если мы переключим рубильники в1,2 положение и запитаем РП1 и РП2 от одного ввода допустим при аварии, то при восстановления напряжения на аварийном вводе ВНР не будет для АВР.Тут только контроль питания на аварийном вводе. Когда восстановится питание, опять вручную переключать.
Есть специальные обжимные наконечники для сипа, загугли.Кстати да. Герметичные гильзы под опрессовку. Видел, как их используют в сетях среднего напряжения, а на 0,4 кВ не встречал. Загуглил - бывают 150 мм2 и меньше.
Алюминиевый наконечник и болтовое соединение. По-моему - единственное верное решение в данной ситуации.На мой взгляд тоже самое оптимальное решение и работающее (для СИП наконечники со срывными болтами). А вообще, есть и прокалывающие зажимы на 150х150 мм2, но в практике с такими не сталкивался - максимум 95 мм2 и они в работе, т.к. бывают достаточно протяженные и разветвленные линии СИП, а соединять их приходится. Ещё у EKF есть планшетные соединительные зажимы. Бывают защищённые от атмосферы и "голые".